null
null
null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

中央广播电视总台京门大厦制作机房智慧能源系统服务单一来源公告

2020-02-05 来源:中国政府采购网中央公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对京门大厦制作机房智慧能源系统服务进行单一来源招标,欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称: 京门大厦制作机房智慧能源系统服务

项目编号: 2020F026

项目联系方式:

项目联系人:陈平

项目联系电话:01085052606

采购单位联系方式:

采购单位:中央广播电视总台

采购单位地址:北京市朝阳区光华路甲1号中央电视台光华路办公区

采购单位联系方式:中央广播电视总台财务局(联系电话:01086090920)

一、拟采购的货物或者服务的说明:

为中央广播电视总台拟在京门大厦Ⅱ段新建常规制作机房和4K超高清制作机房及相关制作域提供所需的用电负荷约320kW,满足中央广播电视总台节目制播设备用电高等级保障需求。

二、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:

项目实施地点Ⅱ段总配电室负荷已到达报装容量预警界限,无法满足新增机房所需供电增容需求,且不具备自建电站条件。只有Ⅰ段中国联合网络通信有限公司的配电室目前备用馈出间隔数量和配电室负载率均能满足新增制作机房所需智慧能源系统的服务要求,其I段配电室配电设施完善,系统可靠性和稳定性都很高,并配备有专业维护人员,完全能够满足节目制播设备用电高等级保障需求。因此,本项目只能由唯一供应商中国联合网络通信有限公司承担。

三、开标时间:

四、拟定的唯一供应商名称及其地址:

中国联合网络通信有限公司(地址:北京市西城区金融大街21号)。

五、其它补充事宜

中央广播电视总台京门大厦制作机房智慧能源系统服务项目(2020F026)单一来源采购征求意见公示

中央广播电视总台申请京门大厦制作机房智慧能源系统服务采购项目采用单一来源方式采购,该项目拟由中国联合网络通信有限公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。征求意见期限从2020年2月5日起至2020年2月12日止。

潜在政府采购供应商对公示内容有异议的,请于公示期满后两个工作日内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式将意见反馈至中央广播电视总台财务局(联系电话:01086090920)和技术局(联系地址:北京市朝阳区光华路甲1号中央电视台光华路办公区,联系人:陈平,联系电话:01085052606)。

拟采购的服务的情况是:为中央广播电视总台拟在京门大厦Ⅱ段新建常规制作机房和4K超高清制作机房及相关制作域提供所需的用电负荷约320kW,满足中央广播电视总台节目制播设备用电高等级保障需求。

采用单一来源采购方式的原因是:项目实施地点Ⅱ段总配电室负荷已到达报装容量预警界限,无法满足新增机房所需供电增容需求,且不具备自建电站条件。只有Ⅰ段中国联合网络通信有限公司的配电室目前备用馈出间隔数量和配电室负载率均能满足新增制作机房所需智慧能源系统的服务要求,其I段配电室配电设施完善,系统可靠性和稳定性都很高,并配备有专业维护人员,完全能够满足节目制播设备用电高等级保障需求。因此,本项目只能由唯一供应商中国联合网络通信有限公司承担。

本项目拟采用的供应商名称和地址是:中国联合网络通信有限公司(地址:北京市西城区金融大街21号)。

附:《单一来源采购专家论证意见表》及《非公开招标方式会商意见表》公示电子版

技术局

2020年1月19日

《单一来源采购专家论证意见表》及《非公开招标方式会商意见表》公示电子版

时间:2019年12月16日

单位名称

中央广播电视总台

采购部门

技术局

使用部门

技术局

项目名称

京门大厦制作机房智慧能源系统服务

项目金额

人民币260万元

专业人员1

论证意见

由于业务需要中央广播电视总台拟在京门大厦Ⅱ段新建常规制作机房和4K超高清制作机房及相关制作域,此次新建机房需要新增用电负荷约320kW。目前,Ⅱ段总配电室负荷已到达报装容量预警界限,无法满足该台新增机房所需供电增容需求,且不具备自建电站条件。只有Ⅰ段中国联通的配电室目前备用馈出间隔数量和配电室负载率均能满足该台新增制作机房所需供电容量要求,其I段配电室配电设施完善,系统可靠性和稳定性都很高,并配备有专业维护人员,完全能够满足该台节目制播设备用电高等级保障需求。因此,本项目只能由唯一供应商中国联通承担。

综上所述,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)只能从唯一供应商处采购的及《中央电视台关于政府采购方式管理问题的若干规定的通知》单一来源方式的采购要求,须采用单一来源进行采购。

姓名:刘发国 工作单位:北京康迪建设监理咨询公司职称:教高

专业人员2

论证意见

此次,央视总台新建机房要新增用电负荷约320kW才能满足设计要求,项目实施地点京门大厦Ⅱ段总配电室负荷已到达报装容量预警界限,且现阶段京门大厦区域环网柜已没有空余间隔,且该台所属区域无可供新建电站使用的房间,不具备自建电站条件,只能在京门大厦现有供电机房内部调剂解决。该大厦只有Ⅰ段中国联通的配电室备用馈出间隔数量和配电室负载率符合要求,且设备齐全及保障完善。因此,中国联通是唯一供应商,只能由其承担本项目。

综上所述,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)只能从唯一供应商处采购的及《中央电视台关于政府采购方式管理问题的若干规定的通知》单一来源方式的采购要求,须采用单一来源进行采购。

姓名:樊雁翔 工作单位:中国化学工程重型机械化公司职称:教高

专业人员3

论证意见

根据设计要求,中央广播电视总台在在京门大厦Ⅱ段新建机房需要约320kW新增用电负荷,但Ⅱ段总配电室负荷已到达报装容量预警界限,京门大厦区域环网柜已没有空余间隔,且不具备自建电站条件,只能通过京门大厦现有供电机房内部调剂解决。目前,该大厦只有中国联通的配电室馈出间隔数量、配电室负载率符合要求,并且该配电室配电设施完善,系统可靠性和稳定性都很高,同时满足节目制播设备用电高等级保障需求。因此,本项目只能由唯一供应商中国联通承担。

综上所述,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)只能从唯一供应商处采购的及《中央电视台关于政府采购方式管理问题的若干规定的通知》单一来源方式的采购要求,须采用单一来源进行采购。

姓名:张林泉 工作单位:第二炮兵工程设计院职称:高工

内部

会商意见

根据《关于编报2020年政府采购实施计划的通知》的要求,由质量管理部、国有资产管理处、财务管理处组成的会商小组对本项目申请单一来源采购方式事项进行了集体会商,经过讨论一致认为:项目实施地点京门大厦Ⅱ段总配电室负荷已到达报装容量预警界限,且现阶段京门大厦区域环网柜已没有空余间隔,不具备自建电站条件,该大厦只有Ⅰ段中国联合网络通信有限公司的配电室备用馈出间隔数量和配电室负载率符合要求,且设备齐全及保障完善,满足节目制播要求。因此同意申请单一来源方式进行采购。

 

六、预算金额