null
null
null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

哈尔滨医科大学大庆分校智慧校园一期机房设备采购招标公告

2019-11-06 来源:黑龙江大庆市人民政府

哈尔滨医科大学大庆分校智慧校园一期机房设备采购招标公告

黑龙江省大庆市政府采购中心受采购人委托组织哈尔滨医科大学大庆分校智慧校园一期机房设备采购。本项目面向各类型企业进行采购,欢迎有能力的国内供应商参加。

一、项目编号:DZC20192119

二、项目名称:哈尔滨医科大学大庆分校智慧校园一期机房设备采购

三、采购方式:公开招标(本项目为资格后审,远程开标项目)

四、技术需求及数量

本项目共分1个标段,预算:2,238,930.00元,控制价:1,700,000.00元,参与投标供应商投标报价超出控制价的投标无效。详细需求见大庆市公共资源交易中心网(http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/)《招标公告》。

五、供应商资格条件

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件:

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供所投门禁摄像机产品有效的检测报告,可以提供多份,要求检测报告包含以下内容:

(1)支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项;

(2)需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能,并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种,可对布防时间和联动报警方式进行设置;

(3)支持声音报警功能,报警声音类型不小于10种,报警声级及报警次数可设置。

3、提供所投门禁硬盘录像机产品有效的检测报告,可以提供多份,要求检测报告包含以下内容:

(1)支持人脸库管理:支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库,可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片;支持16个人脸库,库容4000张人脸图片;人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性;人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式;支持人脸库整库加密导入导出;

(2)支持通过远程预览加密,只有输入秘钥才能解开视频;并支持AES码流加密设置。

4、提供所投核心交换机产品有效的检测报告,可以提供多份,要求检测报告包含以下内容:

(1)内置智能管理功能,支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级;

(2)支持40G 跟100G端口切换,切换后流量正常转发,无丢包;

(3)具备MACsec硬件加密技术;

(4)为了有利于散热、降低功耗,文字或者图片显示业务插槽为竖插槽。

5、提供所投动力环境监控系统中软件内容的功能截图:

(1)资产管理系统(包括资产登记、资产查询、资产备份、维修记录等;);

(2)支持云平台远程管理;

(3)支持手机端远程开关;

(4)可定时设置任务;

(5)一键巡检;

(6)公众号推送警报信息;

(7)Web后台——输入地址直接访问后台,拒绝复杂操作。

6、开标现场,本项目UPS系统、主机房精密空调、动力间精密空调、门禁摄像机、门禁硬盘录像机、气体灭火系统1、气体灭火系统2产品均必须满足3个以上(含3个)厂家,否则,本项目废标。

7、本项目建议现场勘查:

建议参与本项目投标的供应商在开标前与采购单位联系进行现场勘查,了解项目状况。如供应商不进行现场勘察,造成对项目内容理解错误,后果由供应商自行承担。

联系人:张建 联系电话:13836963949

8、本项目不接受联合体参与投标。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

六、中小企业扶持政策

本项目对所投UPS系统、主机房精密空调、动力间精密空调、门禁摄像机、门禁硬盘录像机、气体灭火系统1、气体灭火系统2产品执行政府采购扶持中小企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

(1)参与本项目供应商为小型或微型企业的,且所投UPS系统、主机房精密空调、动力间精密空调、门禁摄像机、门禁硬盘录像机、气体灭火系统1、气体灭火系统2产品为参与本项目供应商制造的货物,则价格享受6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参与本项目供应商需提供本企业的小微企业声明函(须按招标文件第七部分规定格式填写声明函一)。

(2)参与本项目供应商为小型或微型企业的,且所投UPS系统、主机房精密空调、动力间精密空调、门禁摄像机、门禁硬盘录像机、气体灭火系统1、气体灭火系统2产品为其他小型或微型企业制造的货物,则价格享受6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。供应商需提供本企业的小微企业声明函(按规定格式填写声明函一),同时提供所投UPS系统、主机房精密空调、动力间精密空调、门禁摄像机、门禁硬盘录像机、气体灭火系统1、气体灭火系统2产品生产厂家出具的小微企业声明函(须按招标文件第七部分规定格式填写声明函二)。

注:以上“用扣除后的价格参与评审”是指开标现场,依据供应商所投UPS系统、主机房精密空调、动力间精密空调、门禁摄像机、门禁硬盘录像机、气体灭火系统1、气体灭火系统2产品投标报价进行6%的扣除,未提供单项产品声明函的,则该项产品不享受价格扣除。其中UPS系统产品控制单价为78,000.00元,主机房精密空调产品控制单价为124,000.00元,动力间精密空调产品控制单价为68,000.00元,门禁摄像机产品控制单价为2,550.00元,门禁硬盘录像机产品控制单价为12,300.00元,气体灭火系统1产品控制单价为70,000.00元,气体灭火系统2产品控制单价为28,000.00元,如以上产品的供应商投标单价超出该产品控制单价的,则该产品不享受政府采购扶持中小企业的相关政策。

七、获取文件

本项目使用大庆市电子政府采购交易管理平台(以下简称“平台”)以电子标书参与投标。咨询电话:0459-6375655

1、获取文件时间:公告之日起至2019年11月13日17时0分截止。

注:请参与本项目投标的供应商在2019年11月13日17时0分前自助下载文件,逾期则无法下载文件,由此造成的后果由供应商自行承担。

2、网上自助下载文件的方式、程序及流程

详见:http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=7355---《入库、办理数字证书及自助下载文件说明》

八、退出投标时限

如供应商退出投标,必须在投标截止时间前72小时,否则不予退出。

九、投标保证金

参与本项目的供应商,须按相关规定向大庆市公共资源交易中心账户预交投标保证金:22,389.30元,具体交纳方式及退还程序见。

十、招标文件售价:免费。

十一、开标时间及地点

1、投标截止时间及开标时间:2019年11月27日9时30分。

2、开标地点:大庆市行政服务中心四楼开标室。如供应商认为有必要在开标现场进行澄清的,亦可到开标现场。但是否到开标现场不做强求。

十二、全面贯彻庆财采【2019】3号文大庆市财政局关于开展政府采购领域扫黑除恶专项斗争的通知的规定,在本项目中重点打击8类政府采购领域涉黑、涉恶、涉乱形为。详见:http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=8B2FAECAA29800DEE053AC10FDFA79C0

集中采购机构:大庆市政府采购中心

集中采购机构地址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)

网 址:()

集中采购机构联系人:孟子皓

集中采购机构联系电话:0459-4671750

采购单位:哈尔滨医科大学大庆分校

采购单位地址:大庆市高新区新阳路39号

采购单位联系人:陆明

采购单位联系方式:18204590606

邮 编:163311

日期:2019年11月6日

项目需求

序号

名称

参数

数量

单位

1

UPS系统

1、额定容量:60KVA/54KW

2、输入参数

主路输入(Vac) 额定输入电压:380/400/415

输入电压范围(Vac):208-478

相数:三相五线

输入频率范围(Hz):40-70Hz

输入功率因数:≥0.99

旁路输入 额定输入电压(Vac)380/400/415

输入电压范围(Vac)220上限;+25%(可选+10%、+15%、+20%);230上限;+20%(可选+10%、+15%);240上限;+15%(可选+10%);下限:-45%(可选-20%、-30%)相数:三项五线旁路同步跟踪范围(HZ):±10%

3、输出参数

电压(Vac):380/400/415±1%

频率(Hz):市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50/60(±0.1)

波形:正弦波THDV≤2%(100%线性负载)

切换时间:0

整机效率:94.5%

过载能力:≤110%,60min,≤125%,10min,≤150% 1min,>150%立即转旁路

功率因数:0.9

4、电池

电池电压(Vdc):±192;±204;±216;±228;±240(32节/34节/36节/38节/40节可选)

5、环境

工作温度(℃):0-40

储存温度(℃):-25-55(不含电池)

相对湿度:0-95%(无凝露)

工作海拔高度:<1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用

噪音(dB):<63

6、其他功能

告警功能:过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能

保护功能:短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警

通信功能:USB、RS485、RS232、光耦干接点、并机接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、LBS接口(仅60-100K)

7、面板显示: LCD+LED的显示方式,可直观显示

8、LCD中文显示:良好的人机界面,可显示输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态、负载百分比、ups状态、历史记录、设置参数

9、具备经济运行模式(ECO)功能:负载由旁路供电,最高效率可达97%以上,减少能源损耗,可输入电压或频率超出经济模式范围时,UPS自动切换到在线模式。

10、机械特性

尺寸(W*D*H)mm:250*828*868净重(kg):80

执行标准:YD/T 1095-2008

2

2

UPS蓄电池

1、采用气体再化合技技术GASRECOMBINATION。

2、采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主专利技术的蓄电池用防滑防酸保护垫盘,与电池配套安装使用,确保蓄电池组使用更加安全。

3、自放电率低:采用铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

4、导电能力强:采用铜芯镀银端子及特别设计,保证极佳电气性能。

5、适应环境能力强:可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。

6、方向性强:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。

7、绿色无污染:蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。

8、电压:12V

9、容量:100AH

10、重量:≧29kg

160

3

电池架

可容纳100AH蓄电池32只,并配套所需的线材、空开及空开箱

5

4

精密配电柜

含三相智能电量仪、主开关、UPS输入开关、UPS输出开关、包含机房内所有网络机柜UPS输出回路开关,空调开关。为方便UPS电源维护及设备稳定性,输出端为双总线结构。前面板为封闭式并印刷有每个回路作用标识。

额定电流 :100~200A

输入电压 :AC323~AC418V

输入频率 :47.5HZ~52.5HZ

电压波形畸变率: <5%

输入回路 :单路电源输入/双路电源输入

输入ATS :100~200A可选配

市电输出支路:≥32路单相微断可选常规或热插拔

UPS输入、输出: 1台/2台UPS或其他

UPS输出支路:≥32路单相微断可选常规或热插拔

防雷 :B级、C级

监控显示: 液晶触摸显示屏

液晶显示触摸屏尺寸 :7寸

环境温度 :0~40℃

相对湿度 :0~95%不凝露

海拔高度 :<2000m

防护等级 :IP20

接地系统 ;TN-S(三相五线)

1

5

主机房精密空调

机房专用空调机组采用电极式加湿器,避免加湿量与需求量不相符造成的环境精度下降及不必要的损耗,加湿量在30%~100%范围内连续可调。

1.除湿性能:

具备精确除湿功能,通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果,采用变风速除湿方式。

2.空气洁净度:

安装G4级空气过滤器,空气过滤器应便于更换。所安装的过滤器保证机房的洁净度达到GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》要求。

3.采用R407c环保制冷剂。

4.电气性能:

1)输入电压允许波动范围:380V±10%

2)频率:50HZ±2HZ

5.机组带低温运行组件,应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。

6.温度、湿度控制性能:

1)能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

2)温度调节范围:+17℃~+30℃

3)温度调节精度:±1℃,温度变化率<5℃/小时

4)湿度调节范围:20% ~ 80%RH

5)湿度调节精度:±5 %RH

6)温、湿度波动超限应能发出报警信号。

7.控制系统:

1)采用多行中英文LCD液晶显示屏,可显示机房内主要参数(温度、湿度)。

2)可设定温度、湿度数值及主要部件工作值;计算主要部件的运行时间和启动次数,且能显示工作状况及实时数值;允许对主要部件手动控制。

3)具有全报警系统,并记录所有报警事件;具有报警闪烁提示功能;具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。

4)具有多级密码保护功能。

5)具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。

6)具有联动及群控功能,可使各机组自动轮换工作,以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。

8.监控性能:

1)机组具有方便的现场监控及远程监控能力。

2)系统具有三遥性能

3)遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。

4)遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障,压缩机正常/故障等。

5)遥控项目:空调开/关机。

6)支持RS485接口通讯,免费提供通讯协议。

7)对设备运行参数的设置具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。

8)准确度

9)对三遥量:

10)开关量和控制操作准确度应达到:100%

11)模拟量精确度应达到:交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5%

12)设备显示面板或仪表显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

9.室外机组

1)室外机组为"耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护"结构,具有良好的刚性,以适应多种环境条件。

2)室外机组风机应采用无极调速控制,能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度,以实现节能运行。

3)室外机组采用高品质低噪音系列节能风机,以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。

4)室外机铜管配有防护罩等措施,不允许裸露在外。

5)机房专用空调机组应能适应室外环境温度-20℃~+45℃,如选配低温运行组件,应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。

10.安装特性

1)满足设计要求内的正负落差、水平距离条件下安装,并能在较高效率下可靠运行。

2)室内空调机组要求100%全正面维护,同时可以从侧面打开侧门对换热器等部件进行维护,最大限度避免机组故障情况下在机房内部搬运移动。

3)室外机组应可卧装或立装,以满足现场多种安装条件要求。

2

6

动力间精密空调

1、规格:12.5KW

2、总冷量:12.5KW

3、显冷量:11.3KW

4、风量:2850m3/h

5、加热量:4KW,采用PTC电加热器,可依据再加热需求输出合适的加热量,确保机房环境的稳定、节能

6、加湿量:4kg/h,高效节能的电极式加湿器

7、送风方式:上送风

8、温湿控制性能要求:

精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、除湿等功能

温度调节范围:+17℃~ +30℃

温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围:20% ~ 80%RH

湿度调节精度:5 %RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号

8、压缩机数量:1PCS

9、风机数量:1pcs

10、机组性能要求:精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、AC风机、控制器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

11、精密空调系统应标配采用R410A制冷剂,环保高效。

12、精密空调蒸发器应采用采用"/"式蒸发器,并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构,增强换热效率。

13、室内机应采用AC后倾直联风机,风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。

14、精密空调控制系统:每台机组均应具有先进的微处理控制器,并支持群控方式

15、精密空调控制器采用多行中英文LCD液晶显示屏,可显示机房内主要参数(温度、湿度),可设定温度、湿度数值及主要部件工作值;计算主要部件的运行时间,且能显示工作状况及实时数值;允许对主要部件手动控制

16、具有全报警系统,并记录所有报警事件;具有报警闪烁提示功能;具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。

17、精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。

18、监控性能:精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

19、空调应具有RS485通讯接口,对系统进行远程巡检和参数的设置,及提供Modbus开放协议,以接入机房环境监控系统,降低服务成本

20、电压:380-415V

21、频率:50Hz

22、相数:3P

23、满载电流:16.5A

24、机组重量:180KG

配套室外机

1、换热能力:18.1KW

2、电压:220V

3、频率:50HZ

4、相数:1P

5、满载电流:1.4A

6、噪声:43.6dB(A)

室外机组:应为"耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护"结构,并具有良好的刚性,以适应多种环境条件;室外机组风机应采用无极调速控制,能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度

1

7

动力环境监控系统

产品硬件接口:主机接口为RJ45接口;1、分级管理,可通过WEB界面,手机端远程监控管理设置;2、一个资产管理系统(主机自带);3、一路灯光控制;4、14路POE供电;5、以太网口 :2 个 10/100/1000M 以太网口;6、串口 :1 个 RS232,4个 RS485 串口;7、IO 通道 16个DI数字量输入 ;2个联动DO数字量输出;8、2个4-20MA模拟量输入接口;9、1个 USB ;GSM卡接口;SD卡槽;10、1个安全性开关锁;11、设备DC供电。默认出厂值:DC12V。;12、环境温度 -10℃~50℃;13、环境湿度 10%~90%RH,无凝露;14、静电防护 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV;15、EFT 防护 ±2KV;16、长×宽×高 440MM × 280MM × 44MM、重置按键、工作指示灯、设置按键,报警方式:电话语音报警,短信报警,微信报警,WEB端报警,声光报警。

软件内容:1、Linux操作系统;2、资产管理系统(包括资产登记、资产查询、资产备份、维修记录等;);3、支持云平台远程管理;4、支持手机端远程开关;5、可定时设置任务;6、一键巡检;7、公众号推送警报信息;8、Web后台——输入地址直接访问后台,拒绝复杂操作;9、直接生成数exl数据报表;10、拓展性强;11、软硬件高度一体化

12、完美兼容第三方产品接入;13、无风扇,超静音,双侧风道散热口;14、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰;15、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片,稳定运行保障;16、支持上千个机房的集中监控,对分布在各地的多个机房实现跨区域集中监控管理;17、具有在线或离线电子地图功能,直观掌握多个机房监控动态;18、支持内嵌3D机房图管理,直观浏览机房监控设备运行状态;19、完全IE方式浏览和管理,采用B/S架构,方便维护和升级;20、支持多用户管理权限功能;21、支持机房能耗分析PUE统计功能;22、支持监控设备曲线趋势图、柱形图展示;23、嵌入强大的报表输出系统。24、多级报警等级灵活设置。

支持声光、温感烟感、漏水检测、视频检测、UPS检测、精密空调检测、市电检测、包含门禁系统、非法入侵报警系统,门禁报警。机房内无死角全方位监控系统。

1

8

核心交换机

1. 交换容量≥200Tbps,包转发率≥48000Mpps;

2. 支持主控引擎数量≥2个;业务插槽数≥8个;

3. 配置独立交换网板槽位数≥2,交流电源≥3个,主控槽位与业务线卡槽位宽度相同的全宽槽位,提供更好的扩展性和可靠性;

4. 业务板卡与交换网板采用正交设计;

5. 为了有利于散热、降低功耗,业务插槽为竖插槽设计;

6. 配置千兆电接口≥48个,万兆光接口≥48个;要求全部端口支持V型LAN;

7. 支持原生的无线AC功能或者配置带AC功能的接口板(设备),即支持无线AP管理功能;要求独立的AC板卡(设备)授权≥2000点;

8. 支持单槽位100G端口密度≥16个,满足业务扩展;

9. 支持千兆电口,千兆光口,万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口;

10. 支持MACsec硬件加密技术;

11. 支持40G跟100G端口切换,切换后流量正常,无丢包;

12. 支持POE+功能扩展,满足以太网供电需求或配置独立POE+功能设备,要求独立POE+设备端口≥100个并提供具体厂家型号;

13. 支持真实业务流的实时检测技术,秒级快速故障定位;

14. 聚合组数≥128组,每组成员≥8个;

15. 支持跨设备链路聚合;

16. 支持VxLAN功能;

17. 支持多虚一技术,支持多台设备虚拟化为一台设备;

18. 内置智能管理功能,支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级或者配置单独的网管软件具体型号体现在投标文件中,要求单独网管软件授权≥500个。

2

9

网络机柜

标准42U网络机构600*1000*2000

16

10

机柜底座

机柜支撑底座 高度与地板相同

16

11

UPS主机输入输出主电缆

ZR-YJV 5*35㎡

160

12

精密空调主电缆

ZR-YJV5*10㎡

160

13

机柜主电缆

ZR-YJV3*4㎡

1000

14

机柜配电单元

单电源机柜配电单元,双路32A输入,10A输出20位开关。

13

15

机柜配电单元1

双路机柜配电单元,双路32A输入,10A输出40位开关。

3

16

STS静态旁路电源

双路32A输入,单路输出。

3

17

UPS电源室配电柜

UPS电源室配电柜

1

18

气体灭火系统1

主机房七氟丙烷气体灭火系统:

灭火剂储瓶容积(L):150L

灭火剂贮存压力:2.5 MPa(20℃)

最大工作压力:4.2 MPa

灭火剂充装密度:≤1.15 kg/L

工作启动电源:DC24V

灭火技术方式:全淹没

灭火剂喷射时间:≤10 S

启动方式:自动、手动、机械应急操作

驱动气体:氮气

使用环境温度:0 ℃ ~ 50 ℃

1

19

气体灭火系统2

UPS电源室七氟丙烷气体灭火系统:

灭火剂储瓶容积(L):100L

灭火剂贮存压力:2.5 MPa(20℃)

最大工作压力:4.2 MPa

灭火剂充装密度:≤1.15 kg/L

工作启动电源:DC24V

灭火技术方式:全淹没

灭火剂喷射时间:≤10 S

启动方式:自动、手动、机械应急操作

驱动气体:氮气

使用环境温度:0 ℃ ~ 50 ℃

1

20

防雷系统

一级电源防雷器:In:60KA,Imax:100KA,含隔离空开;二级电源防雷器:In:20KA,Imax:40KA,含隔离空开;三级级电源防雷器:In:10KA,Imax:20KA,含隔离空开;含30*3mm等电位系统,40*0.5散流带, ZR-BVR35㎡接地母线,ZR-BVR6㎡接地子线等

1

21

门禁摄像机

200万1/2.7"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机

采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能

智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测

人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍

支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒)

支持联动声音报警

最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

镜头:(变焦)2.7-12mm @ F1.4,水平视场角:105~30°,垂直视场角:55~17°,对角线视场角:127~34°

宽动态范围:120dB

视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:1920×1080

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能

通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口

音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口,内置麦克风和喇叭

报警输入:1路

报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA)

电源输出:支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电

工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

电源供应:DC:12V±25% ,支持防反接保护; PoE:802.3at, class 4

电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口

功耗:DC:12 V, 0.95A, Max:11.4W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.4 A to 0.3A,Max:14W

红外照射距离:最远可达50米

防护等级:IP66

支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。

需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能,并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种,可对布防时间和联动报警方式进行设置。

支持声音报警功能,报警声音类型不小于10种,报警声级及报警次数可设置。

2

22

门禁硬盘录像机

名单库比对报警4路抓拍机的人脸比对,或者1路普通IPC的抓拍和比对)

16个人脸名单库,总库容4000张

支持以脸搜脸、按姓名检索

硬件规格:

1.5U标准机架式

1个HDMI,1个VGA,HDMI+VGA组内同源

4盘位,已搭载2块8T AI硬盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

可选配1个eSATA接口

报警IO:16进4出(选配16进8出)

软件性能:

输入带宽:80M

8路H.264、H.265混合接入

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

1

23

门禁身份信息识别系统

1、设备外观:采用7英寸LCD触摸显示屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0.3m-1.5m,支持照片视频防假;

2、设备容量:支持3000张人脸白名单,1:N人脸比对时间<0.2S/人,支持5000张卡片,10000条记录;

3、认证方式:支持人脸、刷卡、密码(指工号+密码)及其组合的认证方式;可读取Mifare卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号;支持二维码识别(与门口机可识别二维码类型保持一致);

4、通讯方式:上行通讯为TCP/IP,支持Ehome跨公网传输;支持外接RS485,Wiegand副读卡器(不支持外接指纹读卡器);基线支持标准韦根34,韦根26需定制;

5、视频对讲:支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能;支持远程视频预览功能,可以通过RTSP协议输出视频码流,编码格式H.264;

6、输入接口:LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1;

7、输出接口:电锁*1个,报警输出*1个;

8、工作电压: DC 12V/3A,不自带电源;

9、使用环境:室内外环境,避免阳光直射;

10、安装方式:标配金属安装挂板,支持明装、86底盒安装;

11、产品尺寸:239mm*116.5mm*33mm;

12、工作温度:-30~65℃。

2

24

门禁电子锁

上锁时NO输出

开锁时NC输出

最大拉力280kg静态直线拉力

锁体240x48.5x26.5mm

吸板180x38x11mm

适用于木门、金属门、防火门/国内中性

输入电压DC12V或DC24V

支持门磁输出

使用环境:室内

工作电流:12V/500mA ; 24V/250mA

功耗:6W

配件:

L型支架尺寸:长240*宽47*厚28.5mm

Z型支架尺寸:长180*宽50*厚50mm

开门角度:90°

适用门类型:内开式木门/金属门/窄框门

2

25

报警系统

红外幕帘探测器6只:探测范围6m/10m可选/15°,含专用支架,工作电压:DC 9-16V,工作电流:≤20mA(DC12V);

4线光电感烟探测器8个:12/24VDC供电,无极性;

无线温感探测器8个:双向通信,通信距离300米(空旷区域);3V CR2450供电, 正常供电1年以上;

专业级网络报警主机1台:板载8个防区,可通过DS-PM08-RS 扩展至48防区;板载4路继电器,可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路输出;PSTN +板载IP;板载1个网口;

LCD报警键盘1个:连接到报警主机,可以对报警主机进行操作和编程,通过指示灯和报警音提示报警;

支持连接遥控器进行远程布撤防,支持双向遥控器,遥控器LED显示操作结果;键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定,最多支持32个遥控器; 支持刷卡布撤防,但刷卡不支持消警功能,卡片数量由主机限制,目前网络主机最大可添加32张卡片;主机状态指示灯:系统故障(橙色),网络链接状态(绿色),报警(红色),布撤防(蓝色),配置状态(红绿双色) 功能键:8个,工程、查询,旁路,一键,火警,紧急,左键,右键;防拆功能:支持;与主机通讯:485;键盘警情输出:蜂鸣器;功耗:1.8W;工作温度:-10℃~+55℃;工作湿度:10%~90%; 尺寸(mm):164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高);

声光报警器1个:12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC):110±3;

探测器开关电源2个:直流电压:12V;额定电流:3A;电流范围:0~3A;额定功率:36w;电压调整范围:10.2~13.8V;工作温度:-30~+70℃;工作湿度:20~90%RH,无冷凝。

1

26

监控系统

机房内无死角全方位监控

1

27

理线架

六类网线理线架,24口

60

28

配线架

六类网线配线架,24口

48

29

尾纤

千兆多模尾纤

50

30

网线

六类国标非屏蔽双绞线

10

31

光纤

多模12芯室内光纤

100

32

ODF架

多模12芯,满配耦合器

2

33

固线器

六类金属固线器

1

34

标签、标示

设备、线缆、配电单元标签、标识

1

35

服务器

  1. 标准机架式服务器,高度不低于2U;
  2. CPU数:配置不低于2*Intel Xeon Gold 5118;
  3. 内存配置容量:不低于4*32GB DDR4 2666MT/s,内存插槽可扩展不小于24个,官方支持最大内存容量不小于3.0TB;
  4. 硬盘当前配置:1*480G SSD+ 4*1.2T(SAS 12Gb/s-10K rpm)硬盘,支持热插拔,最大可配置SFF硬盘数量不少于40块或者配置硬盘扩容柜;
  5. RAID卡:支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E缓存不低于2GB,支持缓存数据保护,且后备保护时间不受限制;
  6. 最大支持PCIE插槽不少于10个;
  7. 配置1块1端口16GB HBA卡(含1个SPF+模块),配置一块两端口万兆网卡(含2个SPF+模块),同时设备整体提供4端口千兆接口;支持双宽GPU≥3块;
  8. 配置速率为千兆的,独立的远程管理控制端口,支持远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作;
  9. 支持防火墙插卡或者配置单独防火墙,要求单独防火墙万兆口≥4个;
  10. 配置热插拔的冗余电源,功率不小于550W,配滑轨;支持96%能效比的钛金级电源选件;
  11. 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1,作为虚拟化或者操作系统部署盘位。
  12. 提供≥1个网卡专用插槽(不占用PCIE扩展槽),可选配千兆或万兆网卡。
  13. 配置超融合管理软件: 每个超融合节点默认自带管理软件,设备上电后可登录任意一台来做超融合管理节点;支持自动化部署技术,新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互,被管理节点自动发现,然后配置IP地址以及主机名等信息,IP地址自动分配,为发现的设备分配IP地址。支持一键扫描功能,对当前集群包括计算、存储、网络、安全等模块进行一次全方位扫描,评估当前集群环境健康度、故障诊断,替代人工逐项分析定位,并提供优化方案及优化路劲。或者另外配置与其功能相对应的管理软件,支持分布式管理,每个节点皆可作为管理节点,支持管理计算节点≥100点,支持管理存储节点≥100点,支持管理网络节点≥100,支持管理安全节点≥100。

4

36

系统集成

系统集成、辅材,设备安装调试、培训等

1

1

序号

名称

参数

数量

单位

1

UPS系统

