序号
|
项目名称
|
数量
|
单位
|
主要技术规格及要求
|
预算金额(元)
|
一、网络布线系统(1094个信息点)
|
995000.00
|
1
|
工作区
|
六类非屏蔽信息模块
|
1094
|
个
|
1. 采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术,保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的 信号传输性能;2.IDC端子独特设计保证零误码传输;3.插头插座可重复插拔次数≥750次,IDC卡接次数≥250次;4.技术簧片镀金≥50µm,触针采用铍铜合金;
5.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801规定的技术规范。
|
二位信息面板
|
547
|
块
|
1.材料:优质工程塑料(PC料);
2.冲击测试:IK04;
3.面板防火级别:UL-94V0 ;
4.扣位式面板设计且面板自带防尘薄膜,可有效防止施工时灰尘进入、所有面板均带保护门,适应不同的恶劣施工环境,固定架和后座磨砂处理,保护产品不被尖锐物划伤;
5.信息面板自带标签,方便管理。
|
安装底盒
|
547
|
个
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬质,国标。
|
地插(含金属底盒)
|
10
|
套
|
三位地插 铜面方形,空/预置三位U系列模块支架,底盒深度:60mm。
|
2
|
水平区
|
六类非屏蔽双绞线
|
279
|
箱
|
1. 铜丝线规:23AWG,铜芯线径标称直径为0.560mm,负公差为0.005mm,材料为低氧或无氧铜,中心十字骨架;
2. 工作温度范围:-20 至 75度;
3. 外皮:PE料:材料为优质PVC料;
4. 标准:符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 ;
5. 长度≥305米\箱。
|
3
|
管理区(-1F至10F配线部分)
|
24口模块式配线架
|
64
|
个
|
1. 采用冷轧钢板材料,经过静电粉末喷涂处理;
2. 模块化组合,客户可按需安装模块数量,可同时适配模块;
3.配线架背面配有琴键式理线托盘,用于捆扎、管理线缆,避免线缆与模块端接处受力,造成连接不通或掉线;
4.对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理。
|
六类非屏蔽信息模块
|
1094
|
个
|
1. 采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术,保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能;
2.IDC端子独特设计保证零误码传输;
3.插头插座可重复插拔次数≥750次,IDC卡接次数≥250次;
4.技术簧片镀金≥50µm,触针采用铍铜合金;
5.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801规定的技术规范。
|
理线器
|
128
|
个
|
2.旋转式盖板设计;
|
19"网络标准机柜
|
20
|
台
|
尺寸:2000mm×600mm×600mm(±10mm),尺寸≥42U;兼容多种 服务器;良好的自然通风性能;侧门可拆卸,以便进行高效并柜处理;支撑脚可调节高度,静态承重≥600Kg;选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺,执行标准:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92 ;备注:前门单开,后门单开;42U标准服务器机柜。
|
19"网络壁挂机柜
|
1
|
台
|
尺寸≥12U;兼容多种服务器;良好的自然通风性能;侧门可拆卸,以便进行高效并柜处理;选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺;执行标准:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92 ;
|
六类非屏蔽跳线
|
551
|
根
|
长度≥1.5米
1. 水晶头簧片表面镀金50μ,保证了良好的接触与信号传输性能;
2. 渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径;
3. 提供不同的颜色、长度的跳线;
4. 采用非屏蔽双绞线多股导体电缆,保证高速传输性能;
5. 采用专业测试设备(FLUKE)对成品跳线进行100%检测,屏除因跳线引起的瓶颈问题;
6. 采用多股软线材质,保证线缆质量;
7.插拔次数大于等于2500次;
8.导体直径:24AWG;
9.传输带宽≥250MHz;
10.回波损耗:24+3log(F/25) (1
11.标准:符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准;
12.护套材料:PVC(聚氯乙烯),无铅,符合ROHS环保规范。
|
PDU
|
32
|
个
|
最大负载功率≥16A,适用场景:机柜PDU;颜色分类:黑色;导体直径≥2.5mm 2,线缆接线板插位数:≥8;插位线长:≥3m。
|
4
|
设备间垂直主干
|
24芯单模光缆(GYTS松套管层绞式钢带轻铠装光缆 )
|
1360
|
米
|
具有良好的机械性能和温度特性,管内填充有油膏,对光纤本身进行关键性保护 ;松护套所使用的材料具有良好的耐水解性能和较高的强度;特别设计的紧密型光缆结构,防止套管回缩;具有很好的抗压性和柔软性;外护套使用PE材料,有良好的抗紫外辐射性能;单根加强芯外敷PE,同时在管内填充特种防水化合物,安全缆芯填充等确保光缆的防水性能;光缆敷设方式:管道、架空、隧道;光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密,弯曲性能优异,适宜施工操作 ;动态/静态弯曲半径:20倍光缆直径/10倍光缆直径;规格:B1(9/125μm) A1a,A1b(50/125μm,62.5/125μm);衰减@20℃(DB/Km): 单模:@1310≤0.36,@1550≤0.22; 包层直径:125.0±1.0μm;包层不圆度 ≤1%;光缆直径D(mm):10.4±0.2;允许拉伸力(N): 600/1500 长期/短期;允许压扁力(N/100mm): 300/1000长期/短期;存储/安装/使用温度:-40℃~+60℃;芯数:≥24芯;符合标准:IEEE802.3ae;ISO/IEC11801;YD/T901-2001;IEC60794-1;EIA/TIA 568C;GB50311-2007等。
|
96芯单模光缆(GYTS松套管层绞式钢带轻铠装光缆 )
|
600
|
米
|
具有良好的机械性能和温度特性,管内填充有油膏,对光纤本身进行关键性保护 ;松护套所使用的材料具有良好的耐水解性能和较高的强度;特别设计的紧密型光缆结构,防止套管回缩;具有很好的抗压性和柔软性;外护套使用PE材料,有良好的抗紫外辐射性能;单根加强芯外敷PE,同时在管内填充特种防水化合物,安全缆芯填充等确保光缆的防水性能;光缆敷设方式:管道、架空、隧道;光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密,弯曲性能优异,适宜施工操作 ;动态/静态弯曲半径:20倍光缆直径/10倍光缆直径;规格:B1(9/125μm) A1a,A1b(50/125μm,62.5/125μm);衰减@20℃(DB/Km):单模:@1310≤0.36,@1550≤0.22;包层直径:125.0±1.0μm;包层不圆度 ≤1%;光缆直径D(mm):10.4±0.2;允许拉伸力(N): 600/1500 长期/短期;允许压扁力(N/100mm): 300/1000长期/短期;存储/安装/使用温度:-40℃~+60℃;芯数:≥96芯;符合标准:IEEE802.3ae;ISO/IEC11801;YD/T901-2001;IEC60794-1;EIA/TIA 568C;GB50311-2007等。
|
|
11
|
套
|
≥24口光纤配线架ODF架, 满配;ODF配线架主要用于设备间或配线间,完成干线或建筑群主干光缆的端接,并连接局域网的网络交换设备,支持单模或多模光缆的固定、熔接和配线管理。由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成;用19″标准安装界面,适用于多种机架、机柜上的安装 ;抽拉式设计,集熔接配线一体化的熔接配线模块;适用于束状和带状光缆,光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间;每盘可卡式安装12个适配器,适配器正面呈30°角;光纤熔接配线单元盒形状完整,无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷;所有的塑料部件材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理;全模块化设计,全正面化操作,采用金属结构,表面涂装静电喷塑;使用温度:-25℃~+40℃ ;符合标准:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007;2U。
|
光纤跳线
|
180
|
根
|
≥3米/根SC/FC ;低插入损耗,低回波损耗,对环境的适应性强;高质量的陶瓷套管;不同类型的连接器、各种长度可供选择,接头材料:陶瓷套管 ;重复性:≥1000次;插入损耗:SM≤0.3dB MM≤0.2dB ;最大回损:≥50dB ;工作温度:-25℃~+70℃;符合标准:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007。
|
光纤熔接
|
384
|
芯
|
专业机器熔纤(含熔接材料)。
|
5
|
5F中心机房
|
RJ45六类跳线
|
30
|
根
|
长度≥2m。
1.水晶头簧片表面镀金50μ,保证了良好的接触与信号传输性能;
2.渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径;
3.提供不同的颜色、长度的跳线,对于线缆管理非常方便;
4.采用非屏蔽双绞线多股导体电缆,保证高速传输性能;
5.采用专业测试设备(FLUKE)对成品跳线进行100%检测,屏除因跳线引起的瓶颈问题;
6.采用多股软线材质;
7.插拔次数≥2500次;
8.导体直径:24AWG;
9.传输带宽≥250MHz;
10.回波损耗:24+3log(F/25) (1
11.标准:符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准;
12.护套材料:PVC(聚氯乙烯),无铅,符合ROHS环保规范。
|
ODF箱(光纤配线架)
|
4
|
套
|
≥144口光纤配线架 ODF架, 满配;ODF配线架主要用于设备间或配线间,完成干线或建筑群主干光缆的端接,并连接局域网的网络交换设备,支持单模或多模光缆的固定、熔接和配线管理。由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成;用19″标准安装界面,适用于多种机架、机柜上的安装;抽拉式设计,集熔接配线一体化的熔接配线模块;适用于束状和带状光缆,光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间;每盘可卡式安装12个适配器,适配器正面呈30°角;光纤熔接配线单元盒形状完整,无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷;所有的塑料部件材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理;全模块化设计,采用金属结构,表面涂装静电喷塑;使用温度:-25℃~+40℃ ;符合标准:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007;12U。
|
光纤熔接
|
384
|
芯
|
专业机器熔纤(含熔接材料)
|
光纤跳线
|
180
|
根
|
长度≥10米/根SC/FC ;低插入损耗,低回波损耗,对环境的适应性强;高质量的陶瓷套管,确保其低插入损耗和耐久性 ;不同类型的连接器、各种长度可供选择;重复性好,互换性好;接头材料:陶瓷套管 ;重复性:≥1000次;插入损耗:SM≤0.3dB MM≤0.2dB ;最大回损:≥50dB ;工作温度:-25℃~+70℃;符合标准:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007。
|
19"网络服务器标准机柜
|
7
|
台
|
尺寸:2000mm×600mm×1000mm(±10mm),42U,兼容多种的服务器;前后网孔门保证了良好的自然通风性能;顶部和底部的进线通道可以随意调整或关闭;侧门可拆卸,以便进行高效并柜处理;支撑脚可调节高度,静态承重≥800Kg;选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺;执行标准:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92 ;备注:前门单开,后门双开;42U标准服务器机柜。
|
PDU
|
17
|
个
|
最大负载功率≥16A,适用场景:机柜PDU;颜色分类:黑色;导体直径≥2.5mm²,线缆接线板插位数: ≥8;插位线长: ≥3m。
|
二、语音布线系统(291门电话)及内部程控电话机房迁移
|
1
|
语音模块
|
291
|
个
|
语音模块 采用标准2对IDC端子接线,适用于2芯\4芯语音线端接,适合24~26AWG规格线缆安装,插头插拔次数≥750次。
|
2
|
一位语音面板
|
291
|
个
|
尺寸:86mm×86mm,加厚硬质,国标。
|
4
|
电话线
|
47
|
箱
|
2*2*0.4mm² ,导体直径≥0.4mm²;长度≥500米/卷,可应用室内外所有语音通信系统,室外导体:99.99%无氧铜,26AWG;绝缘:高密度聚氯乙烯;外套材质:聚氯乙烯;工作温度:-20-75℃。
|
5
|
语音配线架
|
10
|
个
|
110配线架100对电话配线架,语音配线架,含连接模块 19" 标准机柜用,1U宽度,100对110配线架组件,黑色。
|
6
|
大对数电缆
|
2350
|
米
|
HSYV 25*2*0.4全铜电话电缆,导体直径≥0.4mm², 线缆对数≥25对(室内);导体:99.99%无氧铜,26AWG;绝缘:高密度聚氯乙烯;外套材质:聚氯乙烯;工作温度:-20-75℃
|
7
|
大对数电缆1
|
300
|
米
|
HYA 100*2*0.4全铜电话电缆 ,导体直径≥0.4mm 2, 线缆对数≥100对 室外, 导体:99.99%无氧铜,26AWG;绝缘:高密度聚氯乙烯;外套材质:聚氯乙烯;工作温度:-20-75℃
|
8
|
大对数电缆2
|
300
|
米
|
HYA 50*2*0.4全铜电话电缆 ,导体直径≥0.4mm², 线缆对数≥50对 室外 ,导体:99.99%无氧铜,26AWG;绝缘:高密度聚氯乙烯;外套材质:聚氯乙烯;工作温度:-20-75℃。
|
三、有线电视布线系统(88个点)
|
1
|
工作区
|
电视插座
|
88
|
个
|
一位TV面板+电视模块 系统与插座间采用SBYFV-75-5同轴电缆链接,抗干扰,适用于电视信号输出,插头插拔次数≥750次。
|
安装底盒
|
88
|
个
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬质,国标。
|
2
|
水平区
|
有线电视同轴电缆
|
36
|
卷
|
SYWV-75-5 4屏蔽广电级(200m/卷)
1. 导体使用单条裸铜线;
2. 发泡PE绝缘;
3. 纵包铝泊;
4.≥四屏蔽。
|
3
|
垂直主干及管理区
|
有线电视主干线
|
700
|
米
|
SYWV-75-7,广电级。
|
|
5
|
个
|
2分配器,公制。
|
有线电视分配器1
|
1
|
个
|
3分配器,公制。
|
有线电视分配器2
|
1
|
个
|
4分配器,公制。
|
有线电视分配器3
|
11
|
个
|
6分配器,公制。
|
有线电视分配器4
|
6
|
个
|
8分配器,公制 。
|
有线电视分配器5
|
1
|
个
|
7分配器,公制。
|
F头(公制)
|
150
|
个
|
高品质全铜挤压式公制F头,75-5。
|
F头(英制)
|
60
|
个
|
高品质全铜挤压式英制F头,75-5。
|
F头
|
60
|
个
|
高品质全铜挤压式英制F头,75-7。
|
有线电视分线箱(铁质)
|
10
|
个
|
有线电视专用/国标型。
|
四、排队综合屏布线 (124个点)
|
1
|
超五类非屏蔽双绞线
|
32
|
箱
|
品牌拉丝机拉丝,测试频率超过100MHZ,提供100Mbps数据传输率。护套材料:PVC(聚氯乙烯);导体线规:24AWG;导体材质:99.99%无氧铜;包装方式:305m/箱;工作温度:-20-75℃;执行标准:TIA/EIA568、ISO/IEC11801;
|
2
|
超五类非屏蔽信息模块
|
248
|
个
|
1.材料:优质工程塑料(PC料)及镀金铜丝;
2.防火级别:UL-V0;
3.标准:符合标准TIA/EIA 568及ISO/IEC11801;
4.八根接触金针为特殊设计,弹力极佳,即使用户高频率接插,也能确保接触良好;可提供不少于750次接插。
|
3
|
二位信息面板
|
62
|
个
|
1. 材料:优质工程塑料(PC料);
2. 冲击测试:IK04;
3. 面板防火级别:UL-94V0 ;
4. 扣位式面板设计且面板自带防尘薄膜,可有效防止施工时灰尘进入、所有面板均带保护门,适应不同的恶劣施工环境,固定架和后座磨砂处理,保护产品不被尖锐物划伤;
8.导体直径:25AWG;
五、数字监控布线(共193路监控,含预留线路)
|
1
|
视频线
|
46
|
箱
|
品牌拉丝机拉丝,测试频率超过100MHZ,提供100Mbps数据传输率。护套材料:PVC(聚氯乙烯);导体线规:24AWG;导体材质:99.99%无氧铜;包装方式:305m/箱;工作温度:-20-75℃;执行标准:TIA/EIA568、ISO/IEC11801 ;
|
2
|
水晶头
|
200
|
个
|
RJ45 50μ镀金三叉簧片,保证良好的导通性能,满足T-568A超五类传输标准。
|
3
|
超五类非屏蔽信息模块
|
193
|
个
|
1. 材料:优质工程塑料(PC料)及镀金铜丝;
2. 防火级别:UL-V0;
3. 标准:符合标准TIA/EIA 568及ISO/IEC11801;
4.八根接触金针为特殊设计,弹力极佳,即使用户高频率接插,也能确保接触良好;可提供不少于750次接插。
|
4
|
超五类非屏蔽跳线
|
193
|
根
|
长度≥1.5米,
1. 水晶头簧片表面镀金50μ,保证了良好的接触与信号传输性能;
2. 渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径;
3. 提供不同的颜色、长度的跳线,对于线缆管理非常方便;
最大负载功率≥16A,适用场景:机柜PDU;颜色分类:黑色:导体直径≥2.5mm 2,线缆接线板插位数: ≥8;插位线长: ≥3m。
|
六、楼层广播背景音乐布线系统(62个点)
|
1
|
音频线
|
6
|
卷
|
RVVB 2*1.0mm²,导体直径≥1.0mm2,长度≥ 200米\卷,全铜国标执行标准:GB5023.5-1997和行业标准材料;导体使用多条裸铜线绞合,半硬度PVC绝缘,芯线平行挤压。
|
2
|
音频线主干
|
2
|
卷
|
RVVB 2*2.5mm²,导体直径≥2.5mm²,长度≥ 200米\卷,全铜国标执行标准:GB5023.5-1997和行业标准材料;导体使用多条裸铜线绞合,半硬度PVC绝缘,芯线平行挤压。
|
3
|
19"网络服务器标准机柜
|
1
|
台
|
尺寸:2000mm×600 mm×1000 mm(±10mm),42U,兼容多种服务器;前后网孔门保证了良好的自然通风性能;顶部和底部的进线通道可以随意调整或关闭;侧门可拆卸,以便进行高效并柜处理;支撑脚可调节高度,静态承重≥800Kg;选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺;执行标准:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92;备注:前门单开,后门双开;42U标准服务器机柜。
|
七、桥架配置(机房防静电下方走线56米、机房走线架30米、光纤槽道16米)
|
1
|
中心机房(防静电地板下方)
|
镀锌桥架
|
56
|
米
|
尺寸≥100mm*100mm*1.0mm 水平镀锌桥架 。
|
100mm地面支撑
|
38
|
根
|
尺寸≥100#托臂。
|
76
|
套
|
膨胀套,尺寸≥m10。
|
弯头
|
4
|
个
|
弯头,尺寸≥100mm*100mm*1.0mm。
|
三通
|
4
|
个
|
三通,尺寸≥100m*100m*1.0mm。
|
接地线
|
35
|
根
|
接地铜带线,≥6mm 2接地铜带,宽度:≥10mm,厚度≥2mm全铜编织带。
|
2
|
中心机房铝合金走线架(固定在机柜顶部)
|
铝合金走线架
|
30
|
米
|
400mm 走线架 每3米配8根隔条 拼装成型 DX 铝型材截面尺寸:31mm*45mm DXC厚4.3mm 1m: 363.5kg 变形量 4mm。
|
型材
|
2
|
根
|
DXC型材,3米一根。
|
对接组件
|
120
|
套
|
弯角件。
|
40
|
套
|
对接块。
|
90
|
套
|
50#L件。
|
4
|
套
|
地角件。
|
吊挂组件
|
6
|
根
|
螺杆m12*2000 mm。
|
6
|
套
|
吊挂座。
|
6
|
个
|
几型顶吊。
|
28
|
个
|
法兰螺母m12
|
13
|
个
|
膨胀m8×55 mm
|
铝合金固线器
|
500
|
个
|
10*8,铝合金固线器,叠落式理线夹,包含螺丝配件。
|
3
|
中心机房光纤槽道(固定在机柜顶部)
|
120光纤槽道
|
16
|
米
|
120槽道,2米一根 材料: PVC/ABS。
|
出纤口
|
20
|
套
|
L=800mm,一套含2套T型螺栓螺母。
|
120支撑组件
|
10
|
套
|
200mm螺杆。
|
120连接件
|
12
|
套
|
一套含8个圆炳螺栓。
|
120弯头
|
4
|
个
|
120弯头。
|
八、施工辅助材料部分
|
1
|
PVC线管
|
7000
|
根
|
直径Φ16、20、25、32PVC管 ,≥2.5米/根。
|
2
|
其他辅材
|
1
|
批
|
铁丝、胶布、标签、数码管、理线环、直通、软管、管卡、钩钉、尾纤理线盘、ODF储存单元箱、电缆快速连接器等。
|
3
|
开槽
|
1
|
批
|
走线,人工+机械开槽。
|
九、5F HIS数据中心机房建设(地板、接地、配电部分)及机房迁移
|
1
|
主房区(机房8.58米*9.68米+ 电池柜机房3.3米*3.96米合计约96个平方米)
|
防静电地板1
|
76
|
平方米
|
防静电活动地板600*600 加厚型每片宽度(mm): 600;每片长度(mm): 600;颜色分类: 象牙白; 材质: 钢;安装方式: 四角支撑式。
|
防静电地板2
|
20
|
平方米
|
防静电通风地板600*600 加厚型每片宽度(mm): 600;每片长度(mm): 600;颜色分类: 象牙白; 材质: 钢;安装方式: 四角支撑式。
|
接地线
|
2
|
卷
|
导体直径≥BVR-4mm² ,长度≥100米/卷,多股,抗静电地板安全接地等电位联接。
|
2
|
机房照明系统
|
日常照明灯
|
12
|
套
|
标准款 白色/银色功率≥36W白光,光效≥85, LED灯。
|
应急照明
|
12
|
套
|
双头消防应急LED,功率≥5W充电式。
|
照明电源线
|
9
|
卷
|
导体直径≥BVR-1.5mm²,长度≥100米/卷 多股。
|
开关
|
6
|
个
|
≥双开,86 mm *86 mm。
|
底盒
|
20
|
个
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬质,国标。
|
插座
|
14
|
个
|
五孔插,86 mm *86 mm型,应急灯用。
|
3
|
接地网部分
|
地网
|
1
|
套
|
机房接地网制作,接地电阻≤4Ω;包含:铜包钢 接地棒 直径≥20MM ,铜层≥0.3MM,数量≥20;≥40×4铜排、绝缘脂、8*10\10*10全铜螺丝;抗腐蚀降阻剂300KG;铜铁转换器;40*4铜排、绝缘脂、全铜螺丝;铜鼻子、螺丝、膨胀螺丝、垫片、导线等;人工开挖土方回填等。
|
机房汇流排
|
6
|
套
|
紫铜接地汇流排 ≥50*5*240 等电位联接。
|
接地线
|
6
|
卷
|
导体直径≥BVR-6mm 2 ,长度≥100米/卷,多股。
|
接地下引项
|
1
|
批
|
≥5*40镀锌扁铁,≥6米/根,数量≥20;焊接人工、隐蔽,导体直径≥35mm²接地母线。
|
4
|
低压配电系统
|
网络低压配电柜
|
1
|
台
|
输入:数量≥1个250A/4P;数量≥2个100A/4P。
输出:总闸数量≥2个100A/2P;数量≥20个32A/2P;数量≥5个16A/2P,
智能仪表并带 RS485接口;三相四线二级防雷模块数量≥1个(40KA);等电位联接;输入输出指示灯数量≥5个;黑色冷轧钢、机柜尺寸: 600mm*600mm *2000mm(±10mm);输出电流 ≥200(A)输入电压 AC220/380(V) 输出电压 AC220 频率范围 50(HZ) ;定制 。
|
工业连接器
|
49
|
套
|
工业用明装插座 DEP2-125 32A-6h/415V DEP2-125 32A-6h/415V~ 颜色分类:插芯数≥三芯,负载≥32A,耦合器,插头功能: 工业插头。
|
UPS输出电缆线
|
400
|
米
|
国标纯铜3*4mm²,导体直径≥4mm²,长度≥100米/卷。
|
UPS输出主干线
|
3
|
卷
|
导体直径≥BVR-16mm²,长度≥100米/卷,多股【配线间UPS电源供电】。
|
UPS输出分支线
|
13
|
卷
|
导体直径≥BVR-4mm²,长度≥100米/卷,多股。
|
电源插座(市电)
|
24
|
块
|
五孔插 86mm*86mm型。
|
底盒
|
24
|
个
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬质,国标。
|
空气开关+开关盒
|
11
|
套
|
32A 2P开关+8位开关盒。
|
十、无线AP布线(共170个AP点)
|
1
|
超五类非屏蔽双绞线
|
39
|
箱
|
品牌拉丝机拉丝,确保极高的同心率,从而实现更高的性能。测试频率超过100MHZ,提供100Mbps数据传输率。最大负载功率≥16A,适用场景: 机柜PDU;颜色分类:黑色;导体直径≥2.5mm²,线缆接线板插位数:≥8;插位线长:≥3m。
|
6
|
24口模块式配线架
|
10
|
个
|
1. 采用冷轧钢板材料,经过静电粉末喷涂处理;
2. 模块化组合,客户可按需安装模块数量,可同时适配模块;
3.配线架背面配有琴键式理线托盘,用于捆扎、管理线缆,避免线缆与模块端接处受力,造成连接不通或掉线;
4.对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理。
|
7
|
理线器
|
10
|
个
|
1. 适用任何19英寸标准机柜、高度1U;
2. 旋转式盖板设计;
3.琴键式理线槽,带弧面结构以便保证跳线良好弯曲。
|
8
|
施工辅材
|
1
|
批
|
20PVC线管、管卡、直通、软管、标签、钢钉、钩钉等(AP布线专用)。
|
注:只允许国产产品参与。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|