null
null
null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

汕头大学火灾自动报警联网监控管理系统项目单一来源公示

2018-03-09 来源:广东元正招标采购有限公司
一、采购单位:汕头大学
二、采购项目编号:/
三、采购项目名称:汕头大学火灾自动报警联网监控管理系统项目
四、采购项目预算金额(元):人民币130万元
五、拟采购的货物或者服务的说明
采购原因:
目前汕头大学现有18套火灾报警控制器,分散在教学楼、办公楼、图书馆、宿舍楼等各建筑物,其中有10个火灾报警点因场地、人员配套等原因无法实现专人值班,因此需建设一套“火灾自动报警联网监控管理系统”,以实现对18套火灾报警控制器信息的实时获取,同时实现对10个无人值班的火灾报警点火灾报警控制器进行消音、复位等远程控制。
按汕头大学现有的客观情况,急需实现远程控制功能的火灾报警控制器均为海湾品牌。因不同品牌报警控制器数据通信协议间的限制,不同品牌产品间仅能获取数据,但无法对其他品牌的火灾报警控制器进行远程控制,无法满足汕头大学的需求。
技术要求:
1、系统组成
系统由火灾报警传输设备、通信链路传输和监控管理中心组成。
(1)火灾报警传输设备(用户信息传输装置):
从火灾自动报警系统采集其运行状态信息,通过传输媒介发送到监控管理中心,具有采集、处理、转发、自查、显示、启动、控制等功能。
★用户信息传输装置必须取得国家消防电子产品质量监督检验中心采用国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的型式检验报告。(投标时提供检验报告复印件等证明材料)
★用户信息传输装置必须取得公安部消防产品合格评定中心执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的强制性产品认证证书。(投标时提供证书复印件等证明材料)
用户信息传输装置应具有电源故障、本机故障、通讯故障显示功能,并应将故障信息自动上传中心。
用户信息传输装置应能够接收联网单位火灾报警主机发出的火警信息、消防设备动作、报警及故障状态信息,实现火警信息实时监控,应具有故障信息提示功能,便于消防设施的维护保养。
用户信息传输装置网络接入方式应支持TCP/IP有线网络和无线网络的双模传输,通信方式热切换,具有通信传输线路故障检测功能。
用户信息传输装置应满足国标26875.1部分的其他功能要求。
(2)通信链路传输:
系统以校园网络传输方式进行传输(接入方案需报学校网络管理中心,由其确认后配合实施)。用户信息传输装置把采集到的数据通过校园网络连接到消防联网监控管理中心。
(3)火灾报警监控管理中心
火灾报警监控管理中心负责接收火灾自动报警设备上传的日常报警信息,负责用户报警资料的存储、统计。中心由管理计算机及接收控制软件、告警受理系统、消防地理信息系统、视频图像显示系统、故障信息管理系统、巡检维护管理系统、资料维护软件模块、电视墙显示系统、远程查询系统、打印机、UPS电源及防雷模块等组成。
通信服务器和监控管理终端要求采用当前主流品牌工业级控制计算机;监控系统使用的设备、材料及配件应选用符合国家有关标准的产品;操作系统要求 WINDOWS SERVER Windows7或以上;数据库要求Windows SQL SERVER 2014或以上;UPS可利用学校监控中心已建UPS,中标人负责接入。
2、系统功能要求
火灾报警监控管理系统建成后,将具有以下基本功能:
1)、通讯服务器与管理功能
a.实时接收、处理、存储多路传输设备传送的火警及传输设备的运行状态信息;
b.实时监测接警客户端的连接状态,当接警客户端软件退出后,服务器自动提示;
c.采用严格的通信协议,保证报警信息的可靠接收;
d.系统运行日志管理。
2)、多媒体语音提示
a.根据接收到的报警信号类别语音提示值班人员接警,防止疏忽漏警;
b.语音提示系统运行故障信息,可有效防止因故障而未能正常接警。
3)、报警信息的显示、确认及处理
a.显示报警点详细汉文字信息,包括:警情类别、报警单元名称、地址、报警点所在楼层号、房间号、探测器编码(或二次码)、所属辖区及该区相关人员的联系方式等;
b.显示报警点详细地理信息,包括报警点在区域图的位置、报警用户外景图、报警点在楼层平面图的位置、救生通道部位图、消防水源分布、消防设施配置及其产品型号、生产厂家、安装调试和维修单位等;
c.显示报警用户的报警信息档案,提供相关数据资料;
d.火警信息自动分类、归档存储;
e.打印各种火警信息及资料;
★f.能对无24小时专人值班的消防主机(详见附件2)进行远程控制,包括但不限于消音、复位等功能。(需提供证明材料)
4)、火警信息的统计查询
a.对各类火警事件可以按年、月、日进行分类统计、分析生成报表;
b.按报警/接警时间、报警区名称、用户编码、监控设备种类、接警;人员等条件进行查询,生成各种统计报表并可以打印;
c.按火灾自动报警设备生产厂家、型号等条件进行查询,生成各种统计报表,方便日后数据维护及统计。
5)、消防建筑图库
a.实现消防控制室分布图的漫游及缩放管理,报警点自动居中;
b.自动定位报警用户在园区地图中的位置,显示报警点周围详细的地理情况;
c.地图、楼层平面图的更改;
d.显示报警点的外景图及楼层平面图,显示报警点的详细位置及相关数据。
6)、数字录音录时系统
a.实时记录报警受理语音及相应时间并可查询、回放历史语音记录;
b.具有录音存储空间不足报警功能。
7)、数据资料的录入、维护及资料备份
a.联网用户基本资料和详细资料的录入、修改;
b.传输设备生产厂家信息的录入及维护;
c.值班人员代码及口令的维护;
d.信息修改权限控制,保证各种信息的安全可靠。
8)、接警值班人员管理
a.系统提供自动查询功能,随机查询值班人员是否在岗;
b.查询结果自动记录、存储。
9)、中心自动校时系统
a.GPS自动校时服务器从卫星获取标准时间;
b.校时同步软件接收校时服务器发送的标准时间;
c.校时同步软件对系统计算机进行校时。
10)、中心权限管理
用户及权限管理模块应定义用户对设备的操作权限、访问数据的权限和使用程序的权限。管理人员可远程查询单位消防设施运行情况。
11)、远程查询、统计
通过WEB方式为相关领导、中心管理人员、相关授权人员提供各建筑物内部消防信息查询和浏览等功能。
12)、短信发送功能
通过短信模块,把监控中心接收到的信息发送到指定手机上。
13)、视频监控联动功能
对原有视频监控系统进行整合(现有视频厂家提供相应SDK开发包)。
14)、视频传输系统
在没有安装视频监控系统的用户,可以在各单位消防控制室安装摄像机直接联网,通过无线方式或INTERNET实现视频信号的传输和火灾报警的确认。
在安装有监控系统的用户安装网络视频服务器,充分利用原有系统功能,实现火灾报警的确认;传输设备收到报警信息后,自动启动视频传输功能,将现场视频图像传送到中心;监控管理中心在收到报警信息后,可以主动调取现场图像,并自动将报警点所对应的摄像机切换到大屏幕
火灾视频远程监控与传统的视频监控有着本质的区别。它实现了火灾自动报警系统、消防联网报警系统、视频远程传输系统的有机结合,实现了火灾探测点和监控点的联动。当某一个报警点报警时,当前报警点的视频图像信息会自动切换到视频工作站上,为火情的真伪辨识及真实火警的处理提供了有力的保障。监控中心可以对现场的矩阵、云台、镜头进行控制,观看着火点周围情况。
 
附件1:汕头大学火灾自动报警联网监控管理系统设备配置表
 序号
设备名称
数量(单位)
技术参数
备注
1
中心系统浪涌保护器(核心设备)
1台
1、交流220V电源(2路) 网络(3路) 电话线(10路);
2、通流量(8/20uS) 20KA 5KA 10KA;
3、负载功率 2KW;
4、响应时间≤50ns ≤20ns ≤50ns;
5、频宽 80 100M 2M;
6、动态电压(1Kv/μs)≤800V ≤16V ≤300V;
7、插入损耗≤0.8dB ≤0.5dB;
8、接口类型安全接线插座 RJ45 RJ11;
9、安装方式机架式;
10、适用温度/湿度温度:-20℃~60℃;
11、相对湿度:£95%,不结露。
 
2
传输设备/用户信息传输装置(核心设备)
18台
1)、电源频率50Hz
2)、备用电源规格12V 7.0AH 免维护铅酸蓄电池
3)、备用电源可连续使用时间:大于8小时;

4)、备电充电时间:小于48 小时
5)、可根据需求兼容TCP、GPRS、CDMA传输方式,可单独传输,也可互为备份,且传输方式可在国家消防权威网站查询;

6)、同时符合国标GB16806-2006和GB26875.1-2011,并具有相关型式检验报告
,为确保系统长期稳定运行;
7)、功耗:小于20W
8)、液晶屏幕应不小于3.8寸(点阵240*128);

9)、与火灾报警控制器数据接口方式为RS-232或RS-485 ;

10)、开关量输入通道:6路;
11)、开关量输出通道:2路;

12)、开关量输入电压3.5V-5V
13)、外形尺寸(长×宽×高)(约)480mm×126mm×330mm ;

14)、使用温度范围0 ℃~ 40 ℃;

15)、允许相对湿度≤95%,不凝露;

16)、安装方式:壁挂式
17)、使用环境要求:无强磁场、无腐蚀、无灰尘的场所
18)、须同时满足国家GB16806和GB26875.1要求,传输方式必须在型式检验报告等证明文件上体现;
19)、须提供对应型号的传输设备/用户信息传输装置的检验报告;
20)、传输设备/用户信息传输装置制造商应具有合格的消防产品生产资质及完善的质量保证体系;
21)、与火灾自动报警联网监控管理中心软件平台、中心系统浪涌保护器、终端设备浪涌保护器为同一制造商,确保系统传输的可靠性和稳定性。
 
3
并行数据处理机
1台
1)、电源功耗:≤150mA
2)、并行通信距离:≤0.5m
3)、串行通信距离:RS232≤15m,RS485≤1000m
4)、串行通信速率:RS232速率115200bps,RS485速率9600bps
5)、工作电压:DC5V或DC12V;

6)、环境温度:0℃~+40℃
7)、相对湿度:≤95%
 
4
终端设备浪涌保护器(核心设备)
18台
1)、交流220V电源网络电话线视频线;
2)、通流量:(8/20uS) 20KA 5KA 5KA 5KA;
3)、负载功率: 1.5KW ;
4)、响应时间:≤50nS ≤20nS ≤50nS ≤20nS;
5)、频宽 80 100M 2M 40M;
6)、动态电压(1Kv/μs)≤800V ≤16V ≤300V ≤16V;
7)、插入损耗≤0.8dB ≤0.5dB ≤0.8dB;
8)、接口类型安全接线端子 RJ45 安全接线端子 BNC;
9)、安装方式壁挂式;
10)、适用温度/湿度温度-10℃~60℃/相对湿度:£95%,不结露。
 
5
火灾自动报警联网监控管理中心软件平台(核心设备)
1套
系统软件采用C/S+B/S结构设计,所有信息除监控管理中心显示外,支持WEB方式访问及查询。
30点用户
6
接口卡
1台
RS232/RS422输出
 
配套设备及系统
7
通讯服务器
1台
英特尔 至强 E3-1240处理器3.5Ghz/16G/500/DVD/VGA和DVI-D
服务器,用于安装数据库,存储数据
8
智能接警卡
1台
SHT-8B-CT/PCI
用于中心电话呼入呼出,进行录音
9
信息受理工控机
1台
英特尔 至强 E3-1240处理器3.5Ghz/16G/500/DVD/VGA和DVI-D
接警受理端,用于接收火警、故障等警情信息
10
21.5英寸宽屏液晶显示器
4台
最佳分辨率:1920x1080 D-Sub(VGA),DVI-D
双屏显示,显示具体的文字信息和地图信息
11
激光打印机
1台
打印速度:25ppm最高分辨率:1200×1200dpi 鼓粉一体
打印系统相关查询统计报表
12
UPS电源主机(1000VA)
1台
1000VA在线式,在线式 100AH蓄电池*3
由采购人提供,供应商负责连接
13
网络交换机
1台
网络交换机(16口,100M): 16个10/100Mbps端口,全双工/半双工自适应,280×180×44mm
集成中心网络线路
14
电话机
1个
兼容FSK/DTMF双制式来电显示,显示屏液晶亮度五级可调,30组来电、10组去电号码存贮并可查阅,单键重拨功能
用户电话呼入呼出
15
标准平面式接警台
1台
1140mm×1000mm×715mm,金属材质
中心接警平台
16
标准打印机柜
1台
600mm×1000mm×715mm,金属材质
放置打印机使用
17
SQL SERVER 2014简体中文标准版(15用户)
1套
15用户。
中心数据库平台软件
18
Windows Server 2012简体中文标准版(5用户)
1套
Windows Server 2012简体中文标准版(5用户)。
中心服务器操作系统
19
Windows8 简体中文版(64位)
1套
Windows8 简体中文版(64位)。
信息受理工控机操作系统
20
音箱
1台
RMS 8W×2+12W(THD=10%)。
用于中心系统警情放音
21
辅材
1项
 
 
 
附件2 汕头大学消防联网监控管理系统接入用户清单
编号
地 点
设备
品牌
主机型号
投入使用时间
是否有24小时专人值班
是否必须远程操控
1
789号楼
海湾
JB-QB-GST200
2009
2
法学院
海湾
JB-QB-GST200
2006
3
旧体育馆
海湾
JB-QB-GST200
2005
4
英语语言中心
海湾
JB-QB-GST200
2015
5
广东以色列临时临时教学楼
海湾
JB-QB-GST500
2015
6
商学院实验室
海湾
JB-QB-GST200
2015
海湾
GST_DH9501
7
新闻学院演播厅
海湾
JB-QB-GST500 JB-QB-GST100
2013
EI-6001QT/4
8
网络中心
海湾
JB-QB-GST200/128
2014
GST-QK-P04
9
工学院计算机中心
海湾
JB-QB-GST200
2014
10
图书馆临时书库
海湾
JB-QB-GST200
2015
11
E座教学楼
海湾
JB-QB-GST200
2010
12
艺术学院
海湾
JB-QB-GST500
2014
13
科技中心
海湾
JB-QB-GST500
2013
GST-QKT01
2010
14
生物医药与先进材料研究中心
赋安
JB-QBZ2-AFN100
2004
15
图书馆
赋安
赋安FS5050
2009
16
行政中心
北大青鸟
JB-TG-JBF-11S
2011
17
弘毅书院
三江
JB-QTL-9000
2016
18
思源书院
三江
JB-QTL-9000
2016
备注:接入联网监控管理系统共18个点,没有专人值班的点共10个(必须能够实现远程的消音、复位等操作功能)。
 
供应商资格条件:
1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
1)具有独立承担民事责任的能力;
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;
3.投标人须承诺所投的火灾自动报警联网监控管理系统必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版系统,如涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等情况由投标人自行承担所有责任;
4.本项目不允许联合体投标。
 
符合要求的供应商可在公示截止时间前到代理机构报名,报名时请按资格条件要求提交以下材料:
1)企业营业执照或事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证复印件并加盖公章(若供应商已办理三证合一则只需提供营业执照);
2)供应商为非制造商时须提供核心设备(浪涌保护器、传输设备、火灾自动报警联网监控管理中心软件平台)制造商针对本项目的授权书。
 
 
注意事项:对本项目拟采用单一来源采购方式及其理由、相关需求有异议且能满足供应商资格条件的其他供应商,须按本公示规定的登记时间、地点提交上述资料,逾期未提交的不予受理。
 
六、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:
该项目属于下列第1种情形
根据《根据中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定,采用单一来源方式采购,须符合下列情形之一:
1.只能从唯一供应商处采购的;
2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;
4.法律法规规定的其他情形。
七、拟定的唯一供应商名称、地址:
本项目拟定的唯一品牌:海湾
注:本项目仅拟定产品品牌。
八、专家论证意见:
(一)各专家对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见,专家的姓名、工作单位和职称:
专家姓名
工作单位
职务职称
许定坤
工信部电子五所
高工
廖恩红
广东工程职业技术学院
高工
洪胜宏
广东第二师范学院
高工
(二)专家小组综合意见:申请单位需购置的设备,属单一来源产品,只能从唯一供应商处采购。该采购方式符合国家相关法律、法规和政策规定,拟同意采购。
 
九、本公示期限(不得少于5个工作日)自2018 年3月9日 至 2018年3月15日 止。
十、联系事项
(一)采购单位:汕头大学 地址:广东省汕头市大学路243号
联系人:黄老师联系电话:0754-86502558
(二)采购代理机构 :广东元正招标采购有限公司 地址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼
联系人:杨先生、刘小姐 联系电话:020-87258495-303
(三)财政部门:广东省财政厅政府采购监管处 地址:广州市仓边路26号
联系人:广东省财政厅政府采购监管处 联系电话:020-87284598

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标