序号
|
设备名称
|
数量(单位)
|
技术参数
|
备注
|
1
|
中心系统浪涌保护器(核心设备)
|
1台
|
1、交流220V电源(2路) 网络(3路) 电话线(10路);
2、通流量(8/20uS) 20KA 5KA 10KA; 3、负载功率 2KW; 4、响应时间≤50ns ≤20ns ≤50ns; 5、频宽 80 100M 2M; 6、动态电压(1Kv/μs)≤800V ≤16V ≤300V; 7、插入损耗≤0.8dB ≤0.5dB; 8、接口类型安全接线插座 RJ45 RJ11; 9、安装方式机架式; 10、适用温度/湿度温度:-20℃~60℃; 11、相对湿度:£95%,不结露。 |
|
2
|
传输设备/用户信息传输装置(核心设备)
|
18台
|
1)、电源频率50Hz
;
2)、备用电源规格12V 7.0AH 免维护铅酸蓄电池
;
3)、备用电源可连续使用时间:大于8小时;
4)、备电充电时间:小于48 小时
;
5)、可根据需求兼容TCP、GPRS、CDMA传输方式,可单独传输,也可互为备份,且传输方式可在国家消防权威网站查询;
6)、同时符合国标GB16806-2006和GB26875.1-2011,并具有相关型式检验报告
,为确保系统长期稳定运行;
7)、功耗:小于20W
;
8)、液晶屏幕应不小于3.8寸(点阵240*128);
9)、与火灾报警控制器数据接口方式为RS-232或RS-485 ;
10)、开关量输入通道:6路;
11)、开关量输出通道:2路;
12)、开关量输入电压3.5V-5V
;
13)、外形尺寸(长×宽×高)(约)480mm×126mm×330mm ;
14)、使用温度范围0 ℃~ 40 ℃;
15)、允许相对湿度≤95%,不凝露;
16)、安装方式:壁挂式
;
17)、使用环境要求:无强磁场、无腐蚀、无灰尘的场所
;
18)、须同时满足国家GB16806和GB26875.1要求,传输方式必须在型式检验报告等证明文件上体现;
19)、须提供对应型号的传输设备/用户信息传输装置的检验报告;
20)、传输设备/用户信息传输装置制造商应具有合格的消防产品生产资质及完善的质量保证体系;
21)、与火灾自动报警联网监控管理中心软件平台、中心系统浪涌保护器、终端设备浪涌保护器为同一制造商,确保系统传输的可靠性和稳定性。
|
|
3
|
并行数据处理机
|
1台
|
1)、电源功耗:≤150mA
;
2)、并行通信距离:≤0.5m
;
3)、串行通信距离:RS232≤15m,RS485≤1000m
;
4)、串行通信速率:RS232速率115200bps,RS485速率9600bps
;
5)、工作电压:DC5V或DC12V;
6)、环境温度:0℃~+40℃
;
7)、相对湿度:≤95%
。 |
|
4
|
终端设备浪涌保护器(核心设备)
|
18台
|
4)、响应时间:≤50nS ≤20nS ≤50nS ≤20nS;
5)、频宽 80 100M 2M 40M; 6)、动态电压(1Kv/μs)≤800V ≤16V ≤300V ≤16V; 7)、插入损耗≤0.8dB ≤0.5dB ≤0.8dB; 8)、接口类型安全接线端子 RJ45 安全接线端子 BNC; 9)、安装方式壁挂式;
10)、适用温度/湿度温度-10℃~60℃/相对湿度:£95%,不结露。
|
|
5
|
火灾自动报警联网监控管理中心软件平台(核心设备)
|
1套
|
系统软件采用C/S+B/S结构设计,所有信息除监控管理中心显示外,支持WEB方式访问及查询。
|
30点用户
|
6
|
接口卡
|
1台
|
RS232/RS422输出
|
|
配套设备及系统
|
||||
7
|
通讯服务器
|
1台
|
英特尔 至强 E3-1240处理器3.5Ghz/16G/500/DVD/VGA和DVI-D
|
服务器,用于安装数据库,存储数据
|
8
|
智能接警卡
|
1台
|
SHT-8B-CT/PCI
|
用于中心电话呼入呼出,进行录音
|
9
|
信息受理工控机
|
1台
|
英特尔 至强 E3-1240处理器3.5Ghz/16G/500/DVD/VGA和DVI-D
|
接警受理端,用于接收火警、故障等警情信息
|
10
|
21.5英寸宽屏液晶显示器
|
4台
|
最佳分辨率:1920x1080 D-Sub(VGA),DVI-D
|
双屏显示,显示具体的文字信息和地图信息
|
11
|
激光打印机
|
1台
|
打印速度:25ppm最高分辨率:1200×1200dpi 鼓粉一体
|
打印系统相关查询统计报表
|
12
|
UPS电源主机(1000VA)
|
1台
|
1000VA在线式,在线式 100AH蓄电池*3
|
由采购人提供,供应商负责连接
|
13
|
网络交换机
|
1台
|
网络交换机(16口,100M): 16个10/100Mbps端口,全双工/半双工自适应,280×180×44mm
|
集成中心网络线路
|
14
|
电话机
|
1个
|
兼容FSK/DTMF双制式来电显示,显示屏液晶亮度五级可调,30组来电、10组去电号码存贮并可查阅,单键重拨功能
|
用户电话呼入呼出
|
15
|
标准平面式接警台
|
1台
|
1140mm×1000mm×715mm,金属材质
|
中心接警平台
|
16
|
标准打印机柜
|
1台
|
600mm×1000mm×715mm,金属材质
|
放置打印机使用
|
17
|
SQL SERVER 2014简体中文标准版(15用户)
|
1套
|
15用户。
|
中心数据库平台软件
|
18
|
Windows Server 2012简体中文标准版(5用户)
|
1套
|
Windows Server 2012简体中文标准版(5用户)。
|
中心服务器操作系统
|
19
|
Windows8 简体中文版(64位)
|
1套
|
Windows8 简体中文版(64位)。
|
信息受理工控机操作系统
|
20
|
音箱
|
1台
|
RMS 8W×2+12W(THD=10%)。
|
用于中心系统警情放音
|
21
|
辅材
|
1项
|
|
|
编号
|
地 点
|
设备
品牌
|
主机型号
|
投入使用时间
|
是否有24小时专人值班
|
是否必须远程操控
|
1
|
789号楼
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2009
|
否
|
是
|
2
|
法学院
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2006
|
否
|
是
|
3
|
旧体育馆
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2005
|
否
|
是
|
4
|
英语语言中心
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2015
|
否
|
是
|
5
|
广东以色列临时临时教学楼
|
海湾
|
JB-QB-GST500
|
2015
|
否
|
是
|
6
|
商学院实验室
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2015
|
否
|
是
|
海湾
|
GST_DH9501
|
|||||
7
|
新闻学院演播厅
|
海湾
|
JB-QB-GST500 JB-QB-GST100
|
2013
|
否
|
是
|
EI-6001QT/4
|
||||||
8
|
网络中心
|
海湾
|
JB-QB-GST200/128
|
2014
|
否
|
是
|
GST-QK-P04
|
||||||
9
|
工学院计算机中心
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2014
|
否
|
是
|
10
|
图书馆临时书库
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2015
|
否
|
是
|
11
|
E座教学楼
|
海湾
|
JB-QB-GST200
|
2010
|
是
|
否
|
12
|
艺术学院
|
海湾
|
JB-QB-GST500
|
2014
|
是
|
否
|
13
|
科技中心
|
海湾
|
JB-QB-GST500
|
2013
|
是
|
否
|
GST-QKT01
|
2010
|
|||||
14
|
生物医药与先进材料研究中心
|
赋安
|
JB-QBZ2-AFN100
|
2004
|
是
|
否
|
15
|
图书馆
|
赋安
|
赋安FS5050
|
2009
|
是
|
否
|
16
|
行政中心
|
北大青鸟
|
JB-TG-JBF-11S
|
2011
|
是
|
否
|
17
|
弘毅书院
|
三江
|
JB-QTL-9000
|
2016
|
是
|
否
|
18
|
思源书院
|
三江
|
JB-QTL-9000
|
2016
|
是
|
否
|
备注:接入联网监控管理系统共18个点,没有专人值班的点共10个(必须能够实现远程的消音、复位等操作功能)。
|
专家姓名
|
工作单位
|
职务职称
|
许定坤
|
工信部电子五所
|
高工
|
廖恩红
|
广东工程职业技术学院
|
高工
|
洪胜宏
|
广东第二师范学院
|
高工
|