提问1:设计工作复杂多变,请求延长投标准备时间。推迟开标。

答:按招标文件执行。

 

提问21、此项目有完整的设计图,设计图也很详细,工程造价也不很大,为何招标文件要求一级资质且同时具备设计资质,去重新做深化设计,再则为何不允许设计施工联合体投标。 2、此项目招标文件要求按2000年国务院【297】号令保修,查文件质量保修书明确规定:电气工程质保为2年,而招标文件要求质保5年,以何为准。 3、工程清清单描述所有灯具为高端品牌、质保5年,但投标上限值未公布,编制上限值时是否按一线品牌定价(因LED灯普通品牌与一线品牌价格差距很大),另是否考虑了超过2000年国务院【297】号令规定的2年质保期的维护费用。 4、因工程的特殊性,编制上限值是否考虑了船舶、高空作业车、交通疏导使用费。

答:1、请自行查阅本项目招标答疑文件。2、质保期按招标文件执行。3、上限值已考虑高端品牌灯具,另质保期维护费用详见网上2016-11-18发布的本工程招标文件澄清。4、已考虑。

 

提问3:应招标文件要求,需填报不可优惠的暂估价及不可预见费,请提供招标控制价电子版。

答:发布招标控制价时已提供,请自行下载。

 

提问4:长沙投标单位信息库内无相应信息备案目录的资料是否以投标人提供的为准?

答:长沙投标单位信息库内有相应信息备案目录的资料,以入库信息为准,并在投标文件中附其扫描件;信息库内无相关信息备案目录的(如本项目要求的设计资质等),需提供原件并在投标文件中附其扫描件。

 

提问51、请甲方提供电源取电点的具体位置?2、是否需要考虑与原有智能控制系统的兼容,如需要请提供原有控制系统相关信息? 3、一标段设计功率为422KW,新增箱式变电站功率为400KVA,请设计确认?

答:复:1. 本次设计在三汊矶大桥东、西两头桥下绿化带内分别设置400kVA路灯箱式变电站各一座。东侧箱变位于三汊矶大桥与湘江大道交汇绿化带内,西侧箱变位于潇湘大道与三汊矶大桥交汇绿化带内 ;湘府路大桥在桥单侧设置一台500kVA路灯箱变,具体位置需根据后期路灯所现场勘测后定点。
2. 无需考虑与原有控制系统兼容,需对原有控制系统进行改造。
3. 新增设置2400kVA箱变,可满足新增负荷容量需求。

 

提问6:业主您好!您这个项目主要是亮化施工安装工程,而招标文件要求施工单位同时具备城市及道路照明工程专业承包壹级和壹级设计资质,所以请求业主改为城市及道路照明工程专业承包壹级即可。以此会有更多单位为此项目服务。谢谢!

答:请自行查阅本项目招标答疑文件。

 

提问71、该项目需要效果图的深化设计,目前招标文件里面只有桥的CAD图纸,没有桥的照片或是效果图,我们投标人怎么做深化设计? 2、招标人应该有原先设计院设计的效果图给我们投标人,我们投标人才好在原先的基础上进行深化设计;如果我们投标人根据桥的图片做深化设计就推翻了原先设计的灯具选型和工程量清单。

答:提供效果图。1、深化设计主要是施工技术上的深化设计,如有必要投标人可根据CAD建模或现场拍照勘查进行深化设计;2、此设计已报市领导审批通过,深化设计是根据设计院设计现有图纸,在整体方案效果不变基础上进行深化。

 

提问81、灯具是否有品牌要求(只是芯片或光源有要求CREE/PHILIPS/OSRAM/LUMILEDS)? 2XFL-XX01定制造型灯,清单里功率是2*225W每套,灯具规格书为15W/M,怎样算是一套? 3XFL-XX01/02 定制灯具有无详细尺寸图?4、现状破损灯具更换的线条灯无破损灯具规格书,无法准确报价? 5、安装大样图里桥墩投光灯为120W线型投光灯,而灯具规格书里是120W椭圆形投光灯;请明确以那个为准?6SCJ-XQ02软灯带是否需要带铝槽安装?未见安装大样图,请提供。

答: 1、灯具品牌没有要求,只有芯片、光源有品牌要求,其它要求以按灯具参数表执行,需通过第三方检测合格;2XFL-XX01定制造型灯为长条形,总功率均匀布置约为每米15W左右(没有硬性要求),灯具参数表内有尺寸要求;3、灯具参数表有尺寸要求;4、功率以施工图为准,其它参数参照其它灯具技术要求;5、以灯具参数表为准;6、由投标单位根据不同厂家产品进行深化设计。

 

 

 