null
null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

青海切吉西330kV升压站及风电场计算机监控系统设备采购招标公告

2016-01-20 来源:青海经济信息网

1  招标公告

合 同 名 称 :青海切吉西330kV升压站及风电场计算机监控系统设备采购

合 同 编 号 : YZDFD-SB2015)第18号(总023号)

      人:青海黄河上游水电开发有限责任公司

招标代理机构:青海黄河能源工程咨询有限公司

青海黄河能源工程咨询有限公司受青海黄河上游水电开发有限责任公司的委托,就青海切吉西330kV升压站及风电场计算机监控系统设备进行公开招标。现将有关事宜公告如下:

1.1工程概况

切吉西330kV升压站位于青海共和切吉2500MW风区,升压站中心坐标为北纬36°3032.89″、东经99°2927.94″,升压站高程3060m3070m,面积约33264.2m2

工程终期安装4330kV/35kV250MVA的主变压器330kV系统采用3/2接线,以2330kV线路接入系统,母线装设高压电抗器;35kV系统采用扩大单元接线,两段35kV母线均接入风力发电场集电线路、无功补偿设备及接地变,站用变压器接入其中一段35kV母线。主变高压侧中性点采用有效接地方式,35kV系统采用小电阻接地方式。

本期工程建设2台主变压器及对应的35kV扩大单元,330kV系统建成两个完全串,以1330kV线路接入750kV塔拉变,330kV母线安装高压并联电抗器。

1.2招标范围

1.2.1工作内容

(1) 本合同采购范围为青海切吉西330kV升压站及风电场计算机监控系统设备。计算机监控系统站控层设备及网络设备按照升压站终期规模配置,间隔层设备按照本期建设规模配置。

(2) 提供技术规范专用部分设备清单中所列的设备,负责提供计算机监控系统的功能设计、结构、性能、安装指导和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。凡是本合同范围内设备及其系统安装、运行、维护所必须的零部件和材料、工器具等均属供货范围。

(3) 负责系统设备的选型、制造、软件设计开发、试验(包括出厂试验、交接试验)、包装、运输、现场开箱检查、现场安装指导、现场调试试验、联调试运行和系统验收以及对运行维护人员的培训、参加计算机监控系统设计联络会及其他技术联络会等。

(4) 提供必要的维修设备、试验设备和仪器仪表;提交必要的图纸和资料。

(5) 负责与合同设备连接的电站其它系统之间技术协调工作。

(6) 合同设备的安装将由其它承包人完成,卖方必须派遣合格的技术人员到现场进行技术指导和技术监督,并对其质量负责。

(7) 负责五防系统锁具的现场开孔、安装、接线和联调工作。

1.2.2本次主要招标内容包括下列项目(但不限于):

1.2.2.1招标范围:

(1) 本期及后期工程计算机监控系统设备,包括合同规定范围内设备之间的光/电转换器,接口设备(如光纤配线架、接线盒、光纤跳线和尾纤)和网络连接线、通讯电缆、光缆等;

   (2) 合同规定的软件系统

   (3) 合同规定的备品备件;

   (4) 合同规定的专用工器具;

详细附表1计算机监控系统设备清单

详细附表2:后期工程计算机监控系统设备清单。

卖方应提供完整的设备和附件,任何元件和装置,如果在本供货范围中没有提到,但对于计算机监控系统的安全稳定运行是必须的,也应包括在内,其费用包括在总价内。

附表1青海切吉西330kV升压站及风电场计算机监控系统设备清单

序号

  

型号、规格、性能参数

单位

数量

备注

站控层设备(不少于以下设备)

 

 

 

 

1

主计算机柜

 

1

 

1.1

主计算机

 

 

 

 

1.1.1

主机

机架式安装                        

处理器字长:64位;CPU个数:1(八核,每核128K专有二级缓存,4MB共享三级缓存);主频:2.4GHz;内存:16G;硬盘:2×300GB;以太网卡数量:2块;网卡速率:100Mbps;光驱:48×DVD;显卡:1块;显存:512M;鼠标、键盘:1套。

2

 

1.1.2

显示器

布置在中控台

显示器尺寸: 22”液晶    

分辩率: 1280×1024

2

 

1.1.3

系统软件、数据库

操作系统及版本:UNIX/LINUX

数据库:成熟正版产品。

2

 

1.1.4

支持软件、应用软件、通信接口软件等

 

2

 

1.1.5

配置工具软件(SCDICD工具软件),网络管理软件

 

2

 

1.1.6

KVM设备(作延长设备用)

PS/2  2

USB  2

线缆长度    30   m

2

 

1.2

操作员站

 

 

 

 

1.2.1

主机

机架式安装

处理器字长:64位;CPU个数:1(八核,每核128K专有二级缓存,4MB共享三级缓存);主频:2.4GHz;内存:16G;硬盘:2×300GB;以太网卡数量:2块;网卡速率:100Mbps;光驱:48×DVD;显卡:2块;显存:512M;鼠标、键盘:1套。

2

 

1.2.2

显示器

布置在中控台

线缆长度    30   m

1

 

2.1.4

系统软件、数据库

操作系统及版本:UNIX/LINUX

数据库:成熟正版产品。

1

 

2.1.5

支持软件、应用软件、通信接口软件等

 

1

 

2.2

五防系统

 

 

 

 

2.2.1

五防主机

机架式安装

处理器字长:64位;CPU个数:1(八核,每核128K专有二级缓存,4MB共享三级缓存);主频:2.4GHz;内存:16G;硬盘:2×300GB;以太网卡数量:2块;网卡速率:100Mbps;光驱:48×DVD;显卡:1块;显存:256M;鼠标、键盘:1套。

1

 

2.2.2

显示器

布置在中控台

显示器尺寸:  22”液晶     

分辩率: 1280×1024

1

 

2.2.3

KVM设备(作延长设备用)

PS/2  2

USB  2

线缆长度    30   m

1

 

2.2.4

五防软件

 

1

 

2.2.5

操作票专家系统软件

 

1

 

2.2.6

五防锁具

按全站终期规模配置设备的锁具及其开孔、接线

1

 

2.2.7

电脑钥匙

 

3

 

2.2.8

电脑钥匙充电器

 

2

 

2.2.9

其它

 

 

 

 

2.3

历史数据服务器

 

 

 

 

2.3.1

主机

 

机架式安装                            

处理器字长:64位;CPU个数:1(八核,每核128K专有二级缓存,4MB共享三级缓存);主频:2.4GHz;内存:16G;硬盘:3*300GB;以太网卡数量:2块;网卡速率:100Mbps;光驱:48*DVD;显卡:1块;显存:512M;鼠标、键盘:1套。

2

 

2.3.2

显示器

组屏安装,显示器尺寸:  19”液晶     

分辩率: 1280×1024

1

 

2.3.3

系统软件、数据库

操作系统及版本:UNIX/LINUX

数据库:成熟正版产品。

2

 

2.3.4

支持软件、应用软件、通信接口软件等

 

2

 

2.3.5

配置工具软件(SCDICD工具软件),网络管理软件

 

2

 

2.3.6

KVM设备(作切换设备用)

PS/2  2

USB  2

1

 

2.3.7

磁盘阵列

处理器:双64位控制器,双通道。

高速缓存:4GB

前端接口:主机端FC接口≥4,端口速率≥4Gb/s

后端接口:磁盘FC接口≥4,端口速率≥4Gb/s

硬盘:总容量≥10TB光纤接口硬盘,10KRPM,热插拔,RAID6方式磁盘阵列。

1

 

2.3.8

光纤存储卡

不少于4个光纤接口

1

 

2.4

屏柜

 

1

 

3

服务器柜2

 

 

 

 

3.1

报表打印及语音报警服务器

 

 

 

 

3.1.1

主机

处理器字长:64位;CPU个数:1(八核,每核128K专有二级缓存,4MB共享三级缓存);主频:2.4GHz;内存:16G;硬盘:2*300GB;以太网卡数量:2块;网卡速率:100Mbps;光驱:48*DVD;显卡:1块;显存:512M;鼠标、键盘:1套。

1

 

3.1.2

显示器

布置在中控台

显示器尺寸:  22”液晶     

分辩率: 1280×1024

1

 

3.1.3

软件防火墙

 

1

 

3.1.4

系统软件

操作系统及版本: WINDOWS

数据库:成熟正版产品。

1

 

3.1.5

24 电口, 4百兆光口,电源: DC220V

2

 

3.2.3

系统软件

操作系统及版本: WINDOWS

数据库:成熟正版产品。

1

 

3.2.4

支持软件、应用软件、通信接口软件等

 

1

 

3.3

正、反向隔离装置

 

 

 

 

3.3.1

正向隔离装置

冗余电源,电力专用,百兆接口

1

 

3.3.2

反向隔离装置

冗余电源,电力专用,百兆接口

1

 

3.4

屏体

 

1

 

4

远动通信设备

 

 

 

 

4.1

远动通信装置

无硬盘无风扇的专用装置

连接调度端的数量(含连接方式):

 省调(串口/网口),地调(串口/网口), 

与各调度端的通信规约:

DNP3.0(省调),且应能支持IEC60870-5-104(数据网) IEC60870-5-101,DNP3.0规约。

处理器字长  64

  频: ≥ 256 MHz

存储器容量   64 M

以太网口数量  4

以太网口速率 ≥ 100 Mbps

串口数量  10 

配置调制解调器及相应通道防雷器

2

 

4.2

屏体

 

1

 

5

集控通信服务器

满足黄河水电集控中心要求

 

 

 

5.1

主机

机架式安装

处理器字长:  64 位;

CPU个数:  2个(每个双核);

  频:  2.40GHz

  存:≥ 32G

  存:  128 M

  盘:≥ 2*500 GB

以太网卡数量:≥ 4

网卡速率:≥ 100Mbps

显卡:1

鼠标、键盘: 1

2

 

5.2

纵向加密认证装置

PSTunnel-2000G纵向加密隔离计算机千兆设备共有5个网络接口,采用RJ45型接口,100/1000M自适应,功能是2个内网网口,2个外网网口,1个配置/心跳网口

3

 

5.3

网络交换机

华为S3700-28TP-EI-DC

产品类型:快速以太网交换机

应用层级:三层

传输速率:10/100Mbps

端口数量:28

背板带宽:64Gbps

VLAN:支持4KVLAN 支持Guest VLAN

网络管理:支持MFF VRRP OSPFV3 支持Telnet远程配置

包转发率:9.6Mpps

MAC地址表:16K

网络标准:IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE

端口结构:非模块化

交换方式:存储-转发

4

 

5.4

路由器

H3C MSR 36-40 路由器:

.RT-MSR3020-AC-H3 H3C MSR 36-40 路由器主机(AC);

.AC-RPS800-A3 RPS冗余电源(RPS500-A3,H3C面板);输出:12V,125W48V,375W;

.RT-HMIM-8E1(75)-F 8端口非通道化E1接口SIC模块 1

.LIS-MSR30-STANDARD-H3 H3C MSR30系列主机软件费用(标准版);

.CAB-E1/2*BNC-75-3m E1接口电缆/2*BNC(75)3m

2

 

5.5

系统软件

操作系统及版本: windows server 2008r2标准版

数据库:成熟正版产品。

2

 

5.6

支持软件、应用软件、通信接口软件等

 

2

 

5.7

屏体

 

1

 

6

AGC/AVC服务器

满足电网相关要求

 

 

 

6.1

主机

机架式安装

处理器字长:  64 位;

CPU个数:  1个(八核,每核128K专有二级缓存,4MB共享三级缓存);

  频:  2.4 GHz

  存: ≥ 16 G

  盘:≥ 2×300 GB

以太网卡数量:≥ 2

模拟量: 8 路(直流采样420mA

开入量: 48

开出量: 4

1

 

7.2

千兆级交换机(工业级,应提供电力检测机构的A级检测合格报告)

24 电口, 8 百兆光口,电源: DC220V

2

 

7.3

智能接口装置

每台装置含对上通信接口:

以太网口  2

串口  2

挂接通信协议种类  4

每台装置含对下通信接口:

以太网口  2

串口(双绞线或光纤)  24

挂接通信协议种类  10

1

 

7.4

屏体

 

1

 

8

主机加固软件

(提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证;提供国家电网安全实验室测评合格报告)

具有跨平台功能,可运行于UNIXWINDOWS等多种平台。具有数字签名认证机制、帐号管理、口令质量控制、文件的访问控制、防止程序非法终止、程序自动权限设置、登录服务控制等功能。

安装和卸载容易,安装不修改操作系统内核,不需重启系统,卸载后系统可完全恢复到安装前的状态,系统断电重启时仍能保持原有安全设置等功能。

安装于主计算机、操作员站及对外通信的风机通信服务器、集控通信服务器上。

2

用于主机

9

打印机

 

 

 

 

 

网络激光打印机

A3

2

 

10

调度数据网设备

 

 

 

 

10.1

路由器

H3C,AR 36-40,冗余电源,E1口≥4个,百兆电口≥4个,整机包转发率≥1Mpps,需支持MPLS-VPNBGPOSPF协议;

2

 

10.2

交换机

H3CMSR 3600,冗余电源,三层交换机,千兆电口≥24个,整机包转发率≥96Mpps

4

 

10.3

纵向加密装置

科东或南瑞,冗余电源,百兆电口≥4个,明文数据包吞吐量≥95Mpps,秘文数据包吞吐量≥25Mpps

4

 

10.4

屏体

 

2

 

11

控制台及工作台

7000mm*1120mm*750mm,桌面中密度板贴防火板,下体采用冷轧钢板静电喷涂处理。含键盘抽屉。(产地:北京)品牌:派夫迪。含8把工椅

1

 

升压站间隔层设备(不少于以下设备)

 

 

 

 

1

GIS二次盘室

 

 

 

 

1.1

330kV公用测控屏

与同步对时扩展时钟装置共同组屏

 

 

 

1.1.1

公用测控装置

每台装置含:

模拟量: 16 路(直流采样)

开入量: 128

开出量: 8

双以太网口

1

 

1.1.2

屏体

 

1

 

1.2

GIS二次盘室网络设备屏

 

 

 

 

1.2.1

百兆级交换机(工业级,应提供电力检测机构的A级检测合格报告)

按终期规模配置

24 电口, 4百兆光口,电源: DC220V

8

 

1.2.2

智能接口装置

每台装置含对上通信接口:

以太网口  2

串口  2

挂接通信协议种类  4

每台装置含对下通信接口:

以太网口  2

串口(双绞线或光纤)≥16

挂接通信协议种类  10

1

 

1.2.3

屏体

 

1

 

1.3

主变测控屏(每套包括)

 

2

 

1.3.1

主变高压侧测控装置

每台装置含:

模拟量: 16 路(电流、电压8路)

开入量: 96

开出量: 16

双以太网口

1

 

1.3.2

主变低压侧测控装置

每台装置含:

模拟量: 16 路(电流、电压8路)

开入量: 48

开出量: 12

双以太网口

2

 

1.3.3

主变本体测控装置

每台装置含:

模拟量: 8 路(直流采样8路,接入主变油温及绕组温度量)

开入量: 48

开出量: 16

双以太网口

开关量输入及开关量输出满足主变有载调压开关的位置输入及控制要求。

1

 

1.3.4

屏体

 

2

 

1.4

330kV线路及母线测控屏

 

 

 

 

1.4.1

330kV线路测控装置

每台装置含

模拟量: 16 路(电流、电压各8路)

开入量: 64 

开出量: 16 

双以太网口

1

 

1.4.2

母线测控装置

每台装置含:

模拟量: 8 路(电压8路)

开入量: 48

开出量: 8 

双以太网口

2

 

1.4.3

高抗测控装置

每台装置含:

模拟量: 16 路(电流、电压各8路)

开入量: 64

开出量: 8 

双以太网口

1

 

1.4.4

屏体

 

?2

 

1.5

330kV断路器测控屏

 

 

 

 

1.5.1

330kV断路器测控装置

每台装置含

模拟量: 16 路(电流、电压各8路)

开入量: 64

开出量: 16 

双以太网口

6

 

1.5.2

屏体

 

?2

 

1.6

电压转接屏

 

 

 

 

1.6.1

转接端子排

 

650

 

1.6.2

屏体

 

?1

 

2

35kV二次盘室

 

 

 

 

2.1

35kV公用测控1#

与扩展时钟装置共同组屏

 

 

 

2.1.1

公用测控装置

35kV 1#扩大单元)

每台装置含:

模拟量: 8 路(交流采样8路)

开入量: 128

开出量: 8

双以太网口

1

 

2.1.2

百兆交换机(工业级,应提供电力检测机构的A级检测合格报告)

24  电口,4光口,电源: DC220V

2

 

2.1.3

智能接口装置

每台装置含对上通信接口:

以太网口  2

串口  2

挂接通信协议种类  4

每台装置含对下通信接口:

以太网口  2

串口(双绞线或光纤)≥24

挂接通信协议种类  10

1

 

2.1.4

屏体

 

1

 

2.2

35kV公用测控2#

 

 

 

 

2.2.1

公用测控装置

35kV 2#扩大单元)

每台装置含:

通信网线、电缆、光缆及附件

四芯屏蔽双绞线1000m,网线3000m,光缆1000m

1

 

其它

 

 

 

 

1

同步对时时钟(GPS及北斗)

含主时钟1套和二次盘室扩展时钟2套,主时钟安装在计算机室公用测控屏,扩展时钟分别安装在GIS二次盘室及本期35kV二次盘室公用测控屏,对时精度应满足电力系统设备对时间同步准确度的要求(同步相量测量装置时间同步准确度优于1us,故障录波器、电气测控单元、远方终端、保护测控一体化装置时间同步准确度优于1ms微机保护装置时间同步准确度优于1ms,安全自动装置时间同步准确度优于10ms,电能量采集装置时间同步准确度优于1s。),接受通道≥3,处理波束≥6,接受信号灵敏度≤156dbw,接受北斗授时,时钟源准确度:1pps≤30ns

1

 

1.1

主时钟

(包括主时钟装置、天线、天线馈线、支架等)

天线馈线长度不小于30m

NTPRS232串口、秒脉冲(1PPS)或分脉冲(1PPM)空接点、IRIG-B(DC,RS-485电平),接口数量满足终期工程需要,脉冲及B码对时均不少于24个。

1

 

1.2

时钟扩展单元

RS232串口、秒脉冲(1PPS)或分脉冲(1PPM)空接点、IRIG-B(DC,RS-485电平)、秒脉冲(1PPS)差分接口接口数量满足工程需要,分别布置在GIS室公用测控屏、35kV公用测控屏内。

2

 

1.3

附件

单模光缆 400

包括光电转换器、光终端盒、尾纤、法兰盘等附件

1

 

注:

1、供货范围内的线缆由卖方提供,提供的电缆必须满足相关抗电磁干扰要求。

2、屏体为暂定数量,最终中标后将根据设计进行优化。

附表2  后期工程计算机监控系统设备清单

序号

  

型号、规格、性能参数

单位

数量

备注

35kV 3#扩大单元)

每台装置含:

35kV 4#扩大单元)

每台装置含:

注:1、供货范围内的线缆由卖方提供,提供的电缆必须满足相关抗电磁干扰要求。

    2、投标人中标后,本期设备与后期设备分别签订供货合同,后期设备待取得后续项目核准后开展相关工作,并于排产前60天进行书面通知。

2)附属设备

1)各屏柜内部及各屏柜之间连接所需的电缆、光缆(尾纤)、通信线、光纤终端盒及屏间连接螺栓等;

2)其他必要的附属设备。

3)备品备件

备品备件与原附件应具有相同的材料和质量,可以互换,并经过与原附件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护,以保证长期贮存不坏。备品备件包装箱应有清楚的标记,清单详见第四章。

4)专用工器具

专用工器具是为便于计算机监控设备及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的,清单详见第四章。

5)其他

投标人应提供完整的设备和附件。任何元件和装置,如果在本供货范围中没有提到,但对于本招标范围内设备安全稳定运行是必需的,也应包括在内,其费用包括在总价内。

1.2.3 交货地点及时间:青海切吉西330kV升压站及风电场工地现场招标人指定地点、车上交货。交货时间为201671日。

1.3资金来源

本工程由青海黄河上游水电开发有限责任公司利用自有资金和银行贷款投资建设,建设资金已落实。

1.4投标人资格

1.4.1法人地位

投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的,具有独立法人资格的计算机监控系统设备生产企业或计算机监控系统集成企业,其注册资金5000万元及以上。

1.4.2商业信誉

投标人应具有良好的商业信誉。

1.4.3财务状况及资信

近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货,应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表,没有财产被接管冻结,或亏损处于破产状况;应具有银行出具的资信证明。

1.4.4质量管理体系

投标人质量保证体系应通过ISO9000族系列标准认证。

1.5业绩

至少承担过以下项目之一的计算机监控系统设备:(须附合同业绩证明材料)

(1)    在国内向单机容量100MW或总装机容量300MW及以上的发电厂提供过计算机监控系统设备或主要辅控设备,且该系统设备具有2年以上2个工程的成功运行经验;

(2)    在国内向50MW及以上的并网光伏电站提供过至少2套计算机监控系统设备,并已成功运行。

1.6 资格后审

招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审,对资格审查不合格的投标人,将不进入下一阶段评审,其后果由投标人自行承担。

1.7招标文件的获取

1.7.1 公告发布日期:2016120

1.7.2 报名截止日期:2016126   17:30时截止

1.7.3 发售招标文件时间:

2016 120日~2016 127  8:3011:3014:3017:30

1.7.4 发售招标文件地点:青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室。

1.7.5每套招标文件售价为:人民币伍佰圆整(¥500.00元整),购买招标文件的费用无论中标与否均不予退还。

1.8 投标文件的递交

投标文件必须于 2016 216北京时间9:30时投标截止时间前递交招标人,送达地点为青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2010室。

1.9其它

1.9.1 投标人应填写报名申请表。

1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明(介绍信或授权书)、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件。

1.9.3本次招标公告同时在青海经济信息网、中国采购与招标网上同时发布。

1.10招标代理机构联系方式:

1.10.1报名、购买招标文件、招标文件答疑联系人、联系方式

地点:青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002

联 系 人:李晓庆

    话:0971-6322926

    真:0971-6322926

电子邮箱:zbb6322920@163.com

    编:810008

1.10.2 购买招标文件费用支付

    位:青海黄河能源工程咨询有限公司

开户银行:青海银行股份有限公司黄河电力支行

    号:400054164105017

联系电话:0971-6322918

联 系 人:宋妍

投标报名 申请表(空).doc

    

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标