  招标编号为GHGK-08020SLJ的公开招标公告,甘肃国合招标有限公司代理的甘肃省第二劳教所监控及报警系统升级改造项目首次公告日期:2010年12月7日。现作如下变更:

  原招标内容:

  第四部分: 技术参数要求

  现更改为:

  第四部分:技术参数要求及项目任务书

  一、总体目标

  为了全面贯彻落实中央政法委三项重点工作和司法部关于加快执法信息化建设的重要部署,促进严格、公正、文明执法,维护场所的持续安全稳定,我所对现有监控和报警系统进行改造升级。改造升级以全面贯彻落实部局、省局的相关工作要求为目标,本着布局合理、效果明显、节约实用的原则对原有设施进行改造、升级,实现对管教区大门、警戒围墙区域、宿舍楼的楼层通道、宿舍、盥洗室、浴室、厕所、水房、储藏室、习艺劳动车间、库房、餐厅、厨房、超市、教室、阅览室、活动室、操场、禁闭室(单独管理室)、询问室、会见室、医务所诊疗室和病房等应监控部位进行全覆盖、全天候视频监控,监控应具有同步录像录音、对讲功能,录像录音资料保存期限不少于15天,系统的容量应不少于100个探头的容余,以便于以后的扩展。对原有红外报警设施进行调试、升级,在警察值班室安装触发式报警装置,为执勤带工警察配备便携式无线报警设备,提高突发事件处置能力。另外,监控中心应有全景显示我所全貌的电子沙盘,并做电子地图和布防图,电子沙盘和电子地图应与监控、报警系统联动,实时显示报警区域情况。

  改造升级后的监控中心系统共包括:视频监控系统、报警系统、对讲系统、门禁系统、巡更系统。以上各子系统是相对独立的子系统,即其中一个子系统出现问题时不会影响其他子系统的正常运行,但又可通过联动接口集成为一套整体的、数字化的管理平台,实现统一管理、资源共享的目的。本系统的整体结构是建立在网络化的基础之上,前端设计采用网络高清摄像与标清摄像机进行图像采集,经由网络传输至总控中心,后端集中录音录像,紧急对讲信号与摄像机联动,联动信号传至监控中心进行处理,比如电子地图弹出,电子沙盘显示、电子防御图显示,显示屏弹出等联动。

  对本系统的设计,必须严格遵循在总体设计的框架内设计, 严格遵照国家及部级标准,使整个系统的配置充分体现科学合理、实用、经济的原则,以达到较高的性能价格比和技术的先进性,同时也使系统的功能和容量都具有可扩展性,为今后的升级和扩充创造一个较大的技术空间。本项目应遵循的标准和规范:

  国家标准GB 50198-94,《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

  信息产业部和广电总局有关中国电视制式要求

  GA/T 75-94安全防范工程程序和要求

  国家标准GB50057-94,《建筑物防雷设计规范》

  国家标准GB7450-87,《电子设备雷击保护导则》

  国家标准GB50348-2004,《安全防范工程技术规范》

  国家标准GB12663-90,《防盗报警控制器通用技术条件》

  国家标准GB50198-96,《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》

  国家标准GBJZ32-90-92,《中国电器安装工程施工及验收规范》

  国家标准GBJ115-87,《工业电视系统工程技术规范》

  《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

  《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

  《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

  《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

  《防盗报警控制器通用技术条件》(GB12663-90)

  《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-96)

  《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

  《中国电器安装工程施工及验收规范》(GBJZ32-90-92)

  《信息技术客户通用电缆铺设要求》(ISO/IEC11801)

  《工业电视系统工程技术规范》(GBJ115-87)

  《视音频编解码标准——视听对象的编码(6部分)》(ISO/IEC14496)

  《工业企业扩音通信系统工程设计规程》(CECS62-94)

  《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》(ECS37-91)

  《广播传音电缆线路工程建设技术规范》(GY5053-94)

  《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)

  国际标准ISO/IEC11801:用户办公场地通用布线

  《安全防范工程技术规范》 (GB 50348-2004);

  《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

  《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94、GA/T75-94

  《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

  《系统接地的形式及安全技术要求》 GB14050-93

  《防盗报警中心控制台》 GB/T16572-1996

  《报警系统环境试验》 GB15211-1994

  《中国建筑电气设计规范》

  《中国通信工程标准化委员会:建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

  中国通信行业标准:大楼通信及综合布线系统。

  二、系统功能要求

  本系统建设定位为数字化、网络化、一体化的三化安防系统,要求各子系统与中心平台集成联动。系统应满足以下要求:

  各子系统集成管理、相互联动:系统采用安防一体化管理平台,实现场所中“监控、监听、周界防范、应急报警、门禁控制、民警巡视、宿舍对讲”等各个子系统的集成管理和相互联动,有效减少安防隐患,提高场所安全防护等级。真正实现“一体化”的管理平台。

  专门设计“应急指挥”功能:针对场所出现紧急情况的需求,结合场所具体环境,系统专门设计区域防御图、电子沙盘,为场所应急状态下提供快速处警手段,确保紧急情况得到安全、快速的处理。

  三、监控点分布

  根据甘肃省第二劳动教养所的特点和地理环境状况,将安全区域划分为三个区域,即:办公区、生产区、生活区。

  (一)办公区监控点分布

  办公区有办公楼、综合楼、前院。

  办公区总计点位19个:

  监控点分布:办公楼东南侧安装红外高速球1个,监控大门与办公楼前院。综合楼西南侧安装原有球机(围墙球机)1个,监控综合楼南侧区域。综合楼东南侧安装红外高速球1个,监控综合楼前区域,综合楼后红外高速球1个。综合楼二楼医务室楼道安装红外枪式摄像机2个,监控楼道情况。医务所诊断室、病房、治疗室安装红外半球摄像机共计7个。监控中心值班室1个,监控该中心运行情况。

  会见室共3个(原有摄像机),职工食堂2个(原有摄像机)。

  (二)生产区监控点分布

  生产区划分为:习艺楼、猪舍、外围墙。

  习艺楼共计13个点:

  每层原有球机1个共计4个,每层卫生间内安装原有半球(四层宿舍楼楼道口原有半球)1个共计4个,每层再增加安装原有球机(围墙球机)1个共计4个,习艺楼东南侧增加红外一体化摄像机1个。

  猪舍计2个点:

  在猪舍内安装原有球机(围墙球机)2个。

  外围墙计6个点:

  将原有6个球机更换为红外高速球。

  (三)生活区监控点分布

  生活区划分为:A-B门、多功能楼、劳教食堂、浴室、6层宿舍楼、4层宿舍楼、教学楼、外围墙、操场。

  A-B门人员通道内安装红外枪式摄像机1个。

  值班室安装红外半球摄像机1个。

  A-B门车辆通道2个:

  地埋红外防爆防水半球摄像机1个。B门外侧安装红外防爆防水半球摄像机1个。

  多功能楼2个:

  一楼牛肉面培训基地安装原有球机(围墙球机)1个,二楼礼堂安装原有球机(原围墙球机)1个。

  劳教食堂9个:

  原有监控点位4个(球机3个、值班室半球1个),新增点位5个。操作间安装红外枪式摄像机2个,大厅红外枪式摄像机1个,操作间外安装原有球机(围墙球机)1个,卫生间安装红外半球摄像机1个。

  浴室4个:

  更衣间(原有半球)1个,浴室红外半球摄像机3个

  六层宿舍楼146个(原有10,新增136):

  一楼东侧禁闭区10个:原有点位4个(禁闭室半球4个),新增点位6个。卫生间安装红外半球摄像机1个,2个宿舍安装红外防爆型半球摄像机2个,洗漱间安装红外半球摄像机1个,楼道内安装红外枪式摄像机1个,干警值班室安装红外半球摄像机1个。

  一楼西侧13个,宿舍4间每间安装红外防爆型半球摄像机2个共计8个,活动室安装红外半球摄像机1个,卫生间安装红外半球摄像机1个,洗漱间安装红外半球摄像机1个,楼道安装红外枪式摄像机1个,干警值班室安装红外半球摄像机1个。

  二楼至五楼104个,宿舍32间安装红外防爆型半球摄像机2个共计64个,活动室8间每间安装红外半球摄像机1个共计8个,卫生间8间每间安装红外半球摄像机1个共计8个,洗漱间8间每间安装红外半球摄像机1个共计8个,干警值班室8间每间安装红外半球摄像机1个共计8个,8层楼道内安装红外枪式摄像机1个共计8个。

  六楼12个,教室8间每间安装红外半球摄像机1个共计8个,卫生间2间每间安装红外半球摄像机1个共计2个,楼道内安装红外枪式摄像机2。

  一楼至六楼楼道口6个,原有半球摄像机6个。

  六层宿舍楼入口新增红外半球摄像机1个。

  四层宿舍楼77个(原有4个,新增73):

  宿舍40间每间安装红外防爆型半球摄像机1个共计40个,卫生间4个每间安装红外半球摄像机1个共计4个,洗刷间4间每间安装红外半球摄像机2个共计8个,活动室4间每间安装红外半球摄像机1个共计4个,四层楼道内安装红外枪式摄像机1个共计4个,保管室4间每间安装半球摄像机(原有楼道内半球)1个共计4个,每层大厅安装红外半球摄像机1个共计4个,楼梯口4个每个安装红外半球摄像机1个共计4个,干警值班室4间每间安装红外半球摄像机1个共计4个。新宿舍楼入口新增红外半球摄像机1个。

  教学楼25个(原有8个,新增17个):

  每层原有半球摄像机2个共计8个,1楼亲情电话室安装红外半球摄像机1个,2楼至4楼每层东侧卫生间安装红外半球摄像机1个共计3个,2楼图书预览室、计算机教室、计算机机房各安装1个红外半球摄像机共计3个,3楼4楼9间教室各安装一个红外半球摄像机共计9个,大楼入口安装红外半球摄像机1个。

  外围墙计5个点:

  将原有4个球机更换为红外高速球,南侧围墙安装一个红外枪式摄像机。

  操场与通道6个点(原有球机1个,新增5个)

  综合楼楼顶北侧安装红外高速球1个,6层宿舍楼东南侧安装球机(原围墙球机)1个,食堂楼顶安装枪式摄像机1个,4层宿舍楼操场前安装红外高速球1个,教学楼楼顶南侧安装红外高速球1个,教学楼后楼顶北侧装红外高速球1个。

  四、集成联动方面功能要求

  系统采用安防一体化管理模式,实现劳教所监控、监听、应急报警、周界防范、民警巡视、监舍对讲等系统的集成管理。图形化设计方式,所有设备运行状态在电子地图、电子沙盘、电子防御图一目了然。

  (一)周界防范、应急报警和视频图像联动

  有周界报警和应急报警信号时,系统准确定位到报警所在的位置,并弹出报警点的视频图像,电子沙盘、电子防御图显示报警所在区域,为值班民警处理警情提供准确依据。

  (二)宿舍对讲和视频图像联动

  有宿舍对讲呼叫信号时,系统自动切换到对讲所在宿舍的图像,让值班民警在处理宿舍人员呼叫报告时,看到宿舍真实情况,提高处理警情的准确性。

  五、系统设计要求

  本次安防系统建设共分两级,分别为一级总控中心(1个)和二级分控室(16个)。

  (一)总控中心设计要求

  总控中心位于综合楼三楼,空间70平方米,安装防静电地板,设计监控中心屏幕墙,摆放(2X2)4块46寸液晶拼接屏,两侧加挂12台21寸液晶监视器,屏幕墙上要求安装LED显示屏;设有控制台;设计1台20K UPS,延时8小时。设计总控中心防雷接地及配电功能。

  监控中心软件操作系统应为安防系统专业软件,技术成熟,操作方便,维护简便,具有视频监控、报警、对讲、门禁、巡更等功能。系统应采用高清数字视频集中监控管理平台,采用三层架构构建、支持标清设备(D1),可支持不同厂商的多种硬件设置。系统应有不少于100个摄像机位的容余。

  监控中心具有硬盘存储功能,同前端摄像机同步录音录像、报警信息的存储时间不少于15天。将原有广播系统改造,于监控中心合并。具有同宿舍、分控点双向对讲功能。

  监控中心应有实景电子沙盘和电子地图、布防图。

  报警可在屏幕墙上联动视频和声音,报警画面自动切 换到大屏显示,报警时报警点的声音自动切换播放,报警时大屏、电子沙盘、电子地图联动。

  液晶拼接屏应可以任意根据需要设置多画面轮巡显示所有图像,可监控所有监控点,可以进行单画面或分割画面显示任意组合显示等。

  UPS必须为在线式,并支持8小时延时,所有监控设备必须通过该UPS实现集中式供电。

  (二)分控中心设计要求

  分控中心授权调阅和操作管理,避免人为篡改和删除数据;管辖区域的图像显示、管理;授权调阅、查看和管理所管辖区域内的监控、报警、对讲信息;报警信息在分控中心进行声音提示;报警信号联动视频图像自动弹出,并联动宿舍声音;

  共有16个分控制室,每个分控室可以管理所管辖区域的监控点,可以处理前端的报警信号,对所管辖监舍进行双向语音对讲及对总监控中心的双向语音对讲。

  六、报警系统

  为每个宿舍及分控中心安装触发式报警装置,实现视频与报警一对一联动显示,本期工程共计96个触发式报警装置。为值班带工警察配备便携式报警装置20个。

  七、部分改造要求

  1、广播系统改造

  将原有广播系统进行改造,与监控系统实现对接。

  2、机房改造

  对机房进行改扩建,地面、墙面重新装修。原有机房面积为58平米,新增47平米。

  要求如下:

  铺设防静电地板

  粉刷墙面

  隔墙拆除

  3、指挥中心LED显示

  安装LED显示条屏,显示重要通知与信息。

  要求如下:

  使用双色LED、面积为1.2平方

  条屏像素为53248