“合芜蚌试验区科技创新公共服务和应用技术研发中心建筑智能化工程采购”项目(项目编号:2010CGGZ1330)针对部分供应商提出的问题,经采购单位确认,现答复如下:
1、招标技术规范书、招标图纸中的数量和分部分项工程量清单中的数量不一致时,是否以分部分项工程量清单中的数量为准?
答:以分部分项工程量清单中的数量为准。
2、本次投标报价是否需严格按照招标清单中的数量进行报价,不得深化修改?
答:以分部分项工程量清单中的数量为准。
3、清单中的“分部分项工程量清单(弱电管线工程)”第14项6类双绞线要求为“低烟无卤”,在清单的第23项、第25项的6类双绞线是否也同样要求为低烟无卤线缆?
答:6类双绞线要求均为低烟无卤线缆。
4、清单中的“分部分项工程量清单(弱电管线工程)”第16项“扁频电缆”指的是什么线缆?
答:电梯轿厢与电梯机房敷设的扁频电缆,包含视频、电源线路,电梯内摄像机专用。
5、清单中的“分部分项工程量清单(弱电管线工程)”第18项:弱电电缆RPPV5*1.0的电梯五方对讲线缆,市场只有RVVP5*1.0线缆,请确认线缆型号RVVP5*1.0是否允许?
答:允许采用RVVP5*1.0型号线缆。
6、在招标文件第74页中的“投标分项报价表”中要求了详细的报价格式,同时提供的电子档清单为工程量定额格式,请明示本次投标的报价格式以什么格式为准?
答:执行工程量清单。
7、招标文件第26页,“项目评审表”中的第14项“技术方案”要求:“技术方案及产品配置符合招标文件技术要求(应提供完善的设备选型方案、相关功能图及系统图,提供完善的调试安装、测试及验收方案,对于技术方案的完整性、先进性有详细的说明),提供主要设备的详细技术说明书或彩页等技术资料”,因本次投标为清单招标,设计方案及设计图纸已经完善,请明示是否可以不提供详细的设计方案、相关功能图及系统图?
答:本次投标不需要提供详细的设计方案、相关功能图及系统图。
8、招标文件及技术规范书中,关于机房工程中的机房装饰、精密空调、机房灭火等均有详细技术要求,而招标工程量清单中确没有详细的项目,是否不包含在本次预算中?
答:以分部分项工程量清单中的数量为准。
9、根据招标文件第10页要求,打“★”需要提供原厂家授权,而下页注释为可提供厂家总代理商出具的授权,请明示以哪为准?
答:详见招标文件。
10、总包管理费、水电费是否需要包含在本次报价中?如果包含,请明示具体的取费标准。
答:总包管理费按总价的3%,水电费按总价的7‰。
11、请问本次投标报价的编制是否严格按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003,《安徽省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T-2005的相关要求编制?
答:详见工程量清单。
12、 在招标文件的“主要设备推荐品牌”表中,各系统弱电线缆为低烟无卤型,在技术规范书的“系统产品清单及技术要求”表中要求为阻燃型,在分部分项工程量清单中型号为普通弱电线缆,请招标人明确应以哪项为准?
答:各系统弱电线缆要求为阻燃型线缆。
13、其他内容保持不变。
注:此答疑公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。